 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[客户给的地线实际有没有效果&nbsp;&nbsp; 如果想找到干扰源&nbsp;&nbsp;就得一步一步的查&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773292#2459711.html]]></link>
 <author><![CDATA[cq-5798]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2024 00:41:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼暴躁小白兔于2024-09-03 15:47发表的&nbsp;&nbsp;:
把变频器位置放到远离PLC的地方，最好是电机的附近。
输出端在变频，把线抽出来看看，是不是离PLC越近干扰越严重

变频器本体接地走专线，地线越短越好。
[/quote]
&nbsp;&nbsp;

电柜是有3个1米2和一个0.8米的，PLC放在最右边，变频器放在最左边，中间 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773292#2459549.html]]></link>
 <author><![CDATA[15815307052]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 08:21:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼已翻身的咸鱼于2024-09-03 11:32发表的&nbsp;&nbsp;:
变频器输入和输出都加一个变频器专用滤波器，PLC模块线和变频器输出线分开走
[/quote]


以前有加过滤波器，结果一点效果都没有就拆掉了，然后后面单独拉地线接屏蔽层才好些，现在又不管用了[s:41]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773292#2459546.html]]></link>
 <author><![CDATA[15815307052]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 08:10:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把变频器位置放到远离PLC的地方，最好是电机的附近。
输出端在变频，把线抽出来看看，是不是离PLC越近干扰越严重

变频器本体接地走专线，地线越短越好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773292#2459530.html]]></link>
 <author><![CDATA[暴躁小白兔]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 07:47:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器输入和输出都加一个变频器专用滤波器，PLC模块线和变频器输出线分开走]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773292#2459470.html]]></link>
 <author><![CDATA[已翻身的咸鱼]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 03:32:35 +0000]]></pubdate>