 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能程序有错误？顺序扫描理论上不是同时执行；除非是GRAPH的SFC程序可能同时扫描；
如果设备多可以用第三方的智能网关，PLC内不用编程：[url]https://blog.csdn.net/AutoCtrl666/article/details/135517989[/url]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773224#2459252.html]]></link>
 <author><![CDATA[吾志所向]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 Sep 2024 03:30:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼gzcjx555于2024-09-02 09:33发表的&nbsp;&nbsp;:
使用两个端口，例如PLC的端口1000连接一个从站端口502，再来1001再连接一个502，两个端口独立，就可以同时收发
[/quote]
试了，一个正常，另一个报错]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773224#2459221.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhou1211]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 Sep 2024 02:01:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[使用两个端口，例如PLC的端口1000连接一个从站端口502，再来1001再连接一个502，两个端口独立，就可以同时收发]]></description>