 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电加热还是配置漏电保护会安全些，总开关可以不用，分开关安装漏保就好了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773217#2476204.html]]></link>
 <author><![CDATA[向往自由]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Nov 2024 10:01:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[实验室只有这个单相规格，没办法:(]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773217#2459550.html]]></link>
 <author><![CDATA[小陈要努力]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 08:22:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[单相那么大的功率，一般场合吃不消]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773217#2459437.html]]></link>
 <author><![CDATA[飞龙舞天]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 01:49:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[选大不选小&nbsp;&nbsp;别给自己找麻烦&nbsp;&nbsp; [s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773217#2459434.html]]></link>
 <author><![CDATA[森利德]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 01:42:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[咋一看，10000多瓦，好大啊。再一看，不就是10个千瓦吗。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773217#2459425.html]]></link>
 <author><![CDATA[yha_4611]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 01:23:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼小陈要努力于2024-09-02 15:22发表的&nbsp;&nbsp;:


&#160;&#160;&#160;&#160;谢谢解答，不过请教一下为什么不建议选择漏保呢？ 是因为这种容易导致误跳闸吗？还是其他原因呢
[/quote]

是的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773217#2459422.html]]></link>
 <author><![CDATA[不知道叫啥啊]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 01:10:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼不知道叫啥啊于2024-09-02 09:16发表的&nbsp;&nbsp;:


恒温要配固态继电器，适合频繁通断，一路配一个空开，出问题时不影响其他加热，根据实际运行电流选型即可。还有一个是不建议用漏保
[/quote]

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢解答，不过请教一下为什么不建议选择漏保呢？ 是因为这种容易导致误跳闸吗 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773217#2459290.html]]></link>
 <author><![CDATA[小陈要努力]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 Sep 2024 07:22:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[10000W&nbsp;&nbsp;咋一看&nbsp;&nbsp; 好大&nbsp;&nbsp;[s:32]&nbsp;&nbsp; 再一看&nbsp;&nbsp;10KW&nbsp;&nbsp;还好&nbsp;&nbsp; [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773217#2459249.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控老王]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 Sep 2024 03:19:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的水泵时单相的？这种最好问下水泵的额定电流是多少，你这样计算不准确。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773217#2459238.html]]></link>
 <author><![CDATA[奋斗的橙子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 Sep 2024 02:39:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主小陈要努力于2024-09-01 16:12发表的 请教一个恒温加热池项目的220V主电路配置问题 :
&#160; &#160; &#160; &#160;求助各位大佬，最近遇到这种项目，供电规格是单相220V的，需要有2个水泵一直抽水，并且池子中的水需要2个加热棒进行加热。其中有个工艺需求是1个泵和2个加热棒同时工作（泵进行洒水，加热棒 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773217#2459207.html]]></link>
 <author><![CDATA[不知道叫啥啊]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 Sep 2024 01:16:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你好。感谢解答。按照你这种说法确实也有道理，不过我想请教一下一般是参考哪种规格去选电缆呢？（我目前看的是CE标准，16mm2感觉会有点极限，大一个等级 25mm2肯定是可以承受）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773217#2459151.html]]></link>
 <author><![CDATA[小陈要努力]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2024 15:31:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[总线16平方就可以了，你加热棒可以分成2路控制，一路6平方的线就够了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773217#2459108.html]]></link>
 <author><![CDATA[dzh832]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2024 10:06:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[之前都是用2.5mm2的电线居多，头一会碰到功率1万多瓦数的设备，我参考CE标准的电线与电流关系表，初步是规划用25mm2的电线（可以承载84A的电流）。希望大佬们赐教一下，感谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773217#2459098.html]]></link>
 <author><![CDATA[小陈要努力]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2024 08:17:44 +0000]]></pubdate>
</item>