<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是接的XOX1端口，指示灯也会闪烁，但是程序里面的数值就±1变动，换成C246的单相计数器就正常了，不知道是PLC坏了还是什么问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1772610#2455170.html]]></link>
 <author><![CDATA[大门牙]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Aug 2024 00:44:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[c251对应的是X0和X1，需要接双相编码器，星号是因为你的威纶通没有设置负数，也就是负数最大值]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1772610#2455156.html]]></link>
 <author><![CDATA[梦雨天涯]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Aug 2024 00:19:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:FX2N系列能用C251高速计数器吗？]]></title>
 <description><![CDATA[是C251高速计数器，不是计算器，写错了，抱歉！我的FX2N-48MR的PLC用2相2计数时候C251只会±1的变化，用C246单相计数问题，请问是这个系列不能用C251还是我的PLC有问题？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1772610#2455154.html]]></link>
 <author><![CDATA[大门牙]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Aug 2024 00:00:14 +0000]]></pubdate>
</item>