 <description><![CDATA[根据图上的适时显示数据,多功能表的电流应当是准确的,
多功能表内部软件能将测到的电流通过富里叶算法分离出基波电流.(标准正弦),同理也能算出功率因素.及有功功率.
Pact = 223.3*1.73*0.42=163W
你的欠薪表则不一样了,欠薪表通常是按标准正弦电流设计的,
你的功率因素只有0.42,显然要么系统有大的感抗元件,或有可控的换流 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1771877#2450514.html]]></link>
 <author><![CDATA[学无止静]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Jul 2024 02:21:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[仪表显示的是有功功率]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1771877#2450428.html]]></link>
 <author><![CDATA[小蜜蜂]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Jul 2024 14:59:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有功功率，无功功率，视在功率？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1771877#2450425.html]]></link>
 <author><![CDATA[stackdog]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Jul 2024 14:17:26 +0000]]></pubdate>