 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用变化率来判定是否热电偶损坏，并报警，再用周边连续点3选2的方式（或5选3），计算平均值，用报警选通方式，选择将平均值回写到系统中显示。没有报警不启用选通，这样为排误工作，排误和选通工作较大，最后做个功能块，一次定义，多重调用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1771243#2445983.html]]></link>
 <author><![CDATA[hero_168]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Jul 2024 08:48:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3楼方法可以，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1771243#2445971.html]]></link>
 <author><![CDATA[w12304888]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Jul 2024 07:51:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习学习 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1771243#2445958.html]]></link>
 <author><![CDATA[森利德]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Jul 2024 07:29:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[热电偶断线或短路输出电热为0，温度为0；取前后左右的平均值好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1771243#2445906.html]]></link>
 <author><![CDATA[jixzang]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Jul 2024 05:07:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上的牛叉]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1771243#2445730.html]]></link>
 <author><![CDATA[dzh832]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Jul 2024 00:11:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个很简单吧，你看下温度变送器说明书，断线的情况下是满量程还是0量程，没有说明书就自己测试，加一个判断，当模拟量反馈大于等于20MA，传送一个制定数据到上位机，比如-999，上位机等于-999时就提示热电偶异常就完了 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1771243#2445373.html]]></link>