<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器A把自己的运行频率用模拟量输出，变频器B根据读取的模拟量，运行设定的频率]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1770554#2446996.html]]></link>
 <author><![CDATA[wsxebjz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 14 Jul 2024 17:14:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有个脉冲输出或者模拟量输出]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1770554#2446957.html]]></link>
 <author><![CDATA[静芳]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 14 Jul 2024 10:34:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了&nbsp;&nbsp;分享快乐 [s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1770554#2446434.html]]></link>
 <author><![CDATA[森利德]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 00:47:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用PID&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1770554#2446339.html]]></link>
 <author><![CDATA[chengjianbo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 14:35:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[分享快乐。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1770554#2445784.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪山飞狐]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Jul 2024 00:52:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢分享，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1770554#2444615.html]]></link>
 <author><![CDATA[dzh832]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 06:26:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[发这种控制很难 准确回答，原因是最基本的控制精度没有说明，只要不是精确控制 变频器是可以满足的。但是应该说明控制精度与控制误差范围。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1770554#2444523.html]]></link>
 <author><![CDATA[weisongyuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 02:03:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没想过这问题，提供新思路! [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1770554#2444508.html]]></link>
 <author><![CDATA[rache09]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 01:32:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第一台变频器的模拟输出端子接第二台变频器的模拟输入端子，调整AO的增益 等相关参数]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1770554#2444298.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhenzi917]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 07:14:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[排除外部因素，1作为主电机，2做同步电机
在运行前，先读取1的，然后程序运算结果传输给2。这样会精准点。
然后在使用工具测试两个电机是否同步运行，长度测算（人工第一次),在算一下是否需要调整程序比例。
如果长期运行电机齿轮会有误差，比如一个月测算一次，重新计算程序比例。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1770554#2444293.html]]></link>
 <author><![CDATA[张胤宏]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 06:44:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[普通的变频器精度低，要精度高可以用SEW的变频器。加编码器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1770554#2441842.html]]></link>
 <author><![CDATA[秀空02]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Jun 2024 05:29:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[方法很多
1、通信，2楼方法，这种方法精度最高，不跳频
2、模拟量，一个模拟量控制2台，只需调整模拟量最大值对应频率不同可实现。也可使用2个模拟量
3、不要PLC，变频都有模拟量输出功能，第一台输出到第二台的输入，同样需要调整模拟量最大值对应频率]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1770554#2441830.html]]></link>
 <author><![CDATA[hardy_6817]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Jun 2024 03:55:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[觉得2楼的方法可行性不错]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1770554#2441556.html]]></link>
 <author><![CDATA[xhdz88]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2024 07:21:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用脉冲做给定信号，两个变频设置好比例就可以了，简单]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1770554#2440329.html]]></link>
 <author><![CDATA[goldage]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 13:33:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第15楼langui于2024-06-19 10:28发表的&nbsp;&nbsp;:
普通电机的转速转速比不是频率比值这么简单，要是能这样搞，做同步都用变频器就行了，还要伺服做什么
[/quote]
有道理，还是得上伺服啊！[s:39][s:39][s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1770554#2440290.html]]></link>
 <author><![CDATA[八非特]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 12:20:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[普通电机的转速转速比不是频率比值这么简单，要是能这样搞，做同步都用变频器就行了，还要伺服做什么]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1770554#2440142.html]]></link>
 <author><![CDATA[langui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 02:28:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼八非特于2024-06-18 14:28发表的&nbsp;&nbsp;:

这种也要用伺服才可以吧？变频器看手册没看到相关功能，看了三菱和台达的变频器手册
[/quote]

調整類比輸出或輸入的線性對應頻率，如主軸為0-10V對應0-60Hz，從軸設為0-10V對應0-30Hz。
如機構上沒有互相限制，加個編碼器來做追隨。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1770554#2440064.html]]></link>
 <author><![CDATA[eee34w]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 00:03:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[难度大。。精度没要求可以一试。。。。。毕竟软件很理想，硬件很残酷]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1770554#2440003.html]]></link>
 <author><![CDATA[sail88]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2024 12:49:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是西门子变频器 用通讯控制，可以直接改程这种模式]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1770554#2439892.html]]></link>
 <author><![CDATA[heiheiwodeai]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2024 07:09:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同步难做，实时调速可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1770554#2439887.html]]></link>
 <author><![CDATA[li19930121]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2024 06:58:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼gzcjx555于2024-06-18 13:27发表的&nbsp;&nbsp;:
变频器的模拟量输入输出能够做到一个大概的吧，肯定是没有伺服电机精度高
[/quote]
是的，只使用变频器还是有点难度]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1770554#2439881.html]]></link>
 <author><![CDATA[八非特]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2024 06:29:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼eee34w于2024-06-18 14:01发表的&nbsp;&nbsp;:
考慮用類比輸出跟輸出做，可選擇調整主軸的輸出比例或調整從軸的輸入比例。
[/quote]
这种也要用伺服才可以吧？变频器看手册没看到相关功能，看了三菱和台达的变频器手册]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1770554#2439880.html]]></link>
 <author><![CDATA[八非特]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2024 06:28:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼小阿giao于2024-06-18 13:30发表的&nbsp;&nbsp;:
使用PLC来采集变频器1的频率输出，然后通过PLC内部的计算（将频率除以2），将计算结果作为变频器2的频率设定值。

但是需要变频器支持通讯协议（如Modbus RTU等），PLC通过通讯接口读取和设置变频器的频率。
[/quote]
嗯嗯，用通讯协议是个不错的方法，应 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1770554#2439879.html]]></link>
 <author><![CDATA[八非特]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2024 06:27:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[考慮用類比輸出跟輸出做，可選擇調整主軸的輸出比例或調整從軸的輸入比例。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1770554#2439872.html]]></link>
 <author><![CDATA[eee34w]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2024 06:01:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[使用PLC来采集变频器1的频率输出，然后通过PLC内部的计算（将频率除以2），将计算结果作为变频器2的频率设定值。

但是需要变频器支持通讯协议（如Modbus RTU等），PLC通过通讯接口读取和设置变频器的频率。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1770554#2439845.html]]></link>
 <author><![CDATA[未来代码侠]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2024 05:30:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器的模拟量输入输出能够做到一个大概的吧，肯定是没有伺服电机精度高]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1770554#2439844.html]]></link>
 <author><![CDATA[gzcjx555]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2024 05:27:42 +0000]]></pubdate>
</item>