 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼dlmcdy于2024-05-15 19:00发表的&nbsp;&nbsp;:
远程电位器接线控制频率怎么解决？
[/quote]

为什么你远程用电压，本地用电流？电流远距离抗干扰要优于电压
我能想到的几个方法如下
1、加ptc继电器，转为开关量输入变频器
2、a800有三个选件口，应该有模拟量的选件
3、本地用变频器面板给定，远程用电流
 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1769311#2432199.html]]></link>
 <author><![CDATA[不知道叫啥啊]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 May 2024 07:02:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[远程电位器接线控制频率怎么解决？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1769311#2432040.html]]></link>
 <author><![CDATA[dlmcdy]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 11:00:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼dlmcdy于2024-05-15 09:37发表的&nbsp;&nbsp;:
没有错啊，就是那个PTC模拟量，把我难住[s:41]
还有谐波畸变小于5%，怎样实现啊
[/quote]

PTC接变频器上2、10端子，手册上有详细说明]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1769311#2431937.html]]></link>
 <author><![CDATA[不知道叫啥啊]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 07:07:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有错啊，就是那个PTC模拟量，把我难住[s:41]
还有谐波畸变小于5%，怎样实现啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1769311#2431846.html]]></link>
 <author><![CDATA[dlmcdy]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 01:37:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有没有一种可能是写错了
应该是
1、本地电位器控制频率
2、远程4-20mA控制频率
做个选择切换开关吧


[quote]引用楼主dlmcdy于2024-05-14 18:33发表的 变频器方案 :
有个三菱FR-A800变频器配置需求，
3个模拟量输入
1、远程电位器控制频率
2、本地4-20mA控制频率
3、PTC热敏电阻
.......
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1769311#2431788.html]]></link>
 <author><![CDATA[hstec2002]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 May 2024 13:02:32 +0000]]></pubdate>