 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼皮五于2024-04-25 21:07发表的&nbsp;&nbsp;:
有触摸屏的话，用触摸屏的485，反正触摸屏与PLC用的是网口
[/quote]
没有用触摸屏，FX5U与Q03通讯，Q在与PC通讯，客户要求。
话说用触摸屏是怎么做呢？
谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768705#2428303.html]]></link>
 <author><![CDATA[gkrjy_ygc]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 14:32:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有触摸屏的话，用触摸屏的485，反正触摸屏与PLC用的是网口]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768705#2428292.html]]></link>
 <author><![CDATA[皮五]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 13:07:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼honggun于2024-04-25 10:27发表的&nbsp;&nbsp;:

启东和停止尽量不用通讯控制，有感染的时候关不断。
[/quote]

谢谢~&nbsp;&nbsp;是的，后续在测试过程中发现了有这样的问题，但现在改不了了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768705#2428189.html]]></link>
 <author><![CDATA[gkrjy_ygc]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 05:22:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼gkrjy_ygc于2024-04-25 09:47发表的&nbsp;&nbsp;:
感谢大佬回复分享，
没有用485中继，用5U自带串口直连，因为各种原因现在几乎不能再改电路了，启动、停止也是用的通讯给定的方式，第一次做，经验不太足。
[/quote]
启东和停止尽量不用通讯控制，有感染的时候关不断。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768705#2428158.html]]></link>
 <author><![CDATA[honggun]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 02:27:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢大佬回复分享，
没有用485中继，用5U自带串口直连，因为各种原因现在几乎不能再改电路了，启动、停止也是用的通讯给定的方式，第一次做，经验不太足。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768705#2428134.html]]></link>
 <author><![CDATA[gkrjy_ygc]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 01:47:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX5U－485接8台变频器，是直接连接或有485中继？我做过一台FX5U跟24台变频器485通讯，要加485中继，每路不要超过6台变频器，就可以正常通讯；你可以参考一下我发的例子。
我的做的项目启停用外部端子，读用通讯，写也用通讯。
[url]http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701538.html[/url]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768705#2428101.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 22:59:28 +0000]]></pubdate>