 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼neafar22于2024-04-12 12:59发表的&nbsp;&nbsp;:
我们用的都是明纬的，功率基本450W起，以前甚至用过1000W的
[/quote]
24V450W，20多A的电流，出问题肯定是线路先扛不住，先冒烟后。。。
要么按实际容量分成多个，要么配直流专用空开
电流大的需要做保护到位，不然容易出问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768261#2426616.html]]></link>
 <author><![CDATA[苏州工人]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Apr 2024 03:29:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[短路问题，要搞好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768261#2426414.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪山飞狐]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 03:30:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼rafael于2024-04-12 08:47发表的&nbsp;&nbsp;:


24V是在输出端加的保护吗？具体是什么型号[s:39]
[/quote]
ADK-IO-8]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768261#2426327.html]]></link>
 <author><![CDATA[刺猬果果]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 13:07:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼neafar22于2024-04-11 21:09发表的&nbsp;&nbsp;:
接线盒子型号可以分享一下吗
[/quote]
奥迪科的ADK-IO系列]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768261#2426325.html]]></link>
 <author><![CDATA[刺猬果果]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 13:07:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼gaoyingchun于2024-04-12 09:31发表的&nbsp;&nbsp;:

我用的开关电源，输出端短路，开关电源故障灯亮，没有输出了
[/quote]

你用的是什么牌子什么型号的开关电源。有没有图片。

见过欧姆龙的开关电源，假如是24VDC 和0V短路。短路的那条线比较细，线皮烧焦，可见电流非常大。但是排除短路故障后，开关 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768261#2425982.html]]></link>
 <author><![CDATA[libin520]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 Apr 2024 12:42:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们用的都是明纬的，功率基本450W起，以前甚至用过1000W的[quote]引用第9楼苏州工人于2024-04-12 09:01发表的&nbsp;&nbsp;:
直流24V电源吗？容量不大就不能选个带短路保护的吗
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768261#2425718.html]]></link>
 <author><![CDATA[neafar22]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 04:59:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼libin520于2024-04-11 20:23发表的&nbsp;&nbsp;:
4月10日碰到的问题。比如开关电源DC24V,输出端，正24V，接地了。此时，用万用表测量开关电源的输出端是1.7V。
开关电源的外壳，短短几分钟就发烫。（接错线的原因是有一条24V线接马达控制器的时候接了地。还好控制没有损坏。）
开关电源输出端没接保护装置 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768261#2425652.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaoyingchun]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 01:31:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[简单的就放个空开，1P那种，更省一点就放熔断器。有时候会根据区域加熔断器，这样不至于一短路不知道在那一块。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768261#2425647.html]]></link>
 <author><![CDATA[清水鱼]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 01:28:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直流24V电源吗？容量不大就不能选个带短路保护的吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768261#2425636.html]]></link>
 <author><![CDATA[苏州工人]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 01:01:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[分两种情况考虑，输出端短路和过载。短路，开关电源选用输出端带有短路保护的，其次输出端安装空开作为一级保护。过载，根据负载电流使用熔断器。另外，需要考虑空开、熔断器的敏感度，如电流波动较大，应考虑提高反应阈值。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768261#2425635.html]]></link>
 <author><![CDATA[fczxjh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 01:00:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼cdgong于2024-04-11 20:41发表的&nbsp;&nbsp;:
我们220用漏保和熔断器，24V用的集线盒自带1A自恢复保险
[/quote]

24V是在输出端加的保护吗？具体是什么型号[s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768261#2425625.html]]></link>
 <author><![CDATA[rafael]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 00:47:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[具体啥型号的保护装置，价格贵不贵？[quote]引用第4楼libin520于2024-04-11 21:08发表的&nbsp;&nbsp;:
现在搞电路设计的总是喜欢在输入开关电源输入端加保护。我们这里用到哦很多菲尼克斯的1A, 2A, 3A，5A，过载会跳的保护装置。开关电源输出端，从来就很少加保险。有些24VDC的风扇，叶子都不转了。壳都焦了。
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768261#2425570.html]]></link>
 <author><![CDATA[neafar22]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 13:11:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接线盒子型号可以分享一下吗[quote]引用第3楼cdgong于2024-04-11 20:41发表的&nbsp;&nbsp;:
我们220用漏保和熔断器，24V用的集线盒自带1A自恢复保险
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768261#2425569.html]]></link>
 <author><![CDATA[neafar22]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 13:09:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在搞电路设计的总是喜欢在输入开关电源输入端加保护。我们这里用到哦很多菲尼克斯的1A, 2A, 3A，5A，过载会跳的保护装置。开关电源输出端，从来就很少加保险。有些24VDC的风扇，叶子都不转了。壳都焦了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768261#2425568.html]]></link>
 <author><![CDATA[libin520]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 13:08:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们220用漏保和熔断器，24V用的集线盒自带1A自恢复保险]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768261#2425558.html]]></link>
 <author><![CDATA[刺猬果果]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 12:41:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们好多项目都会遇到传感器线被压断短路冒烟的情况，挺吓人的，还遇到过24V电源线太细过载融化冒烟的[s:28][quote]引用第1楼libin520于2024-04-11 20:23发表的&nbsp;&nbsp;:
4月10日碰到的问题。比如开关电源DC24V,输出端，正24V，接地了。此时，用万用表测量开关电源的输出端是1.7V。
开关电源的外壳，短短几分钟就发烫 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768261#2425554.html]]></link>
 <author><![CDATA[neafar22]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 12:27:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[4月10日碰到的问题。比如开关电源DC24V,输出端，正24V，接地了。此时，用万用表测量开关电源的输出端是1.7V。
开关电源的外壳，短短几分钟就发烫。（接错线的原因是有一条24V线接马达控制器的时候接了地。还好控制没有损坏。）
开关电源输出端没接保护装置。像这种情况比较危险。如果是0V和24VDC短路。细的线肯定会烧掉皮 ..]]></description>