 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果在线连接不上，排除电缆和设置问题，同时伴有SF指示灯亮，那多半是CPU硬件有故障了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768134#2427588.html]]></link>
 <author><![CDATA[yueyukui]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2024 12:56:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最近碰到两次就是SF灯亮了，在线诊断也连不上，寄给维修说CPU芯片坏了，但PS307供电是正常的（IO模块也是通过这个供电，未见异常），不知道是啥原因导致]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768134#2427380.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 08:45:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问题解决了，感谢各位关注！这是一台费斯托的进口设备，是外部一个限位开关动作导致复位钮不能复位，上位机电脑也进入不了界面。找到原因解决后，按复位，SF红灯熄灭，上位机也正常进入界面。一直以为SF指示灯只能由系统控制，原来用户程序也可以控制SF指示灯的状态！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768134#2426850.html]]></link>
 <author><![CDATA[yueyukui]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Apr 2024 07:56:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[下载OB块&nbsp;&nbsp;OB86&nbsp;&nbsp; OB82]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768134#2425080.html]]></link>
 <author><![CDATA[mhbxfys]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Apr 2024 00:43:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查DP21远程站的模块硬件良好性或配置与软件程序地址的一致性.
硬件组态诊断里面会显示对应的故障模块信息.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768134#2425055.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2024 23:53:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[模块的时间就是2013年，这个与真实时间相差甚远，调出的模块时间也显示2013年，这个貌似和故障本身关系不大吧。对300不熟，请熟悉的大师指点！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768134#2425021.html]]></link>
 <author><![CDATA[yueyukui]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2024 12:56:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[事件 7 / 10:&nbsp;&nbsp;事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型：分布式 I/0
输入地址：&nbsp;&nbsp;1022
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
所需的 OB：诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下，OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
01:36:09.564&nbsp;&nbsp ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768134#2425020.html]]></link>
 <author><![CDATA[yueyukui]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2024 12:52:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[事件 6 / 10:&nbsp;&nbsp;事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型：分布式 I/0
输入地址：&nbsp;&nbsp;1021
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
所需的 OB：诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下，OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
01:36:09.567&nbsp;&nbsp ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768134#2425019.html]]></link>
 <author><![CDATA[yueyukui]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2024 12:51:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[事件 5 / 10:&nbsp;&nbsp;事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0：站 返回
受影响 DP 从站的地址：站编号：&nbsp;&nbsp;20
DP 主站系统 ID：&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1
DP 从站的逻辑基址：输入地址：&nbsp;&nbsp;1022
DP 主站的逻辑基址： 32767
所需的 OB：机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下，OB 未找到、或被禁用、或无法启 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768134#2425018.html]]></link>
 <author><![CDATA[yueyukui]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2024 12:51:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[事件 4 / 10:&nbsp;&nbsp;事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0：站 返回
受影响 DP 从站的地址：站编号：&nbsp;&nbsp;21
DP 主站系统 ID：&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1
DP 从站的逻辑基址：输入地址：&nbsp;&nbsp;1021
DP 主站的逻辑基址： 32767
所需的 OB：机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下，OB 未找到、或被禁用、或无法启 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1768134#2425017.html]]></link>
 <author><![CDATA[yueyukui]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2024 12:50:39 +0000]]></pubdate>