<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[防爆是对箱体的&nbsp;&nbsp;不是元器件&nbsp;&nbsp;搞笑&nbsp;&nbsp;里面放啥都可]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1767885#2426673.html]]></link>
 <author><![CDATA[onlinechina]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Apr 2024 08:23:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看下施耐德万高的自转投开关，本安防爆电源在瓦斯环境下都可以使用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1767885#2426288.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljb6688]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 08:04:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1767885#2425680.html]]></link>
 <author><![CDATA[金蛇郎君czz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 02:28:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个220V有现成的UPS，淘宝搜索：UPS
24V有现成的锂电池电源，淘宝搜索：24V备用电源]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1767885#2425634.html]]></link>
 <author><![CDATA[皮五]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 01:00:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[明纬DR-UPS40看看是不是可以满足你的需求]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1767885#2425621.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaarangel]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 00:43:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[别的帖子看到的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1767885#2425620.html]]></link>
 <author><![CDATA[13642077586]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 00:41:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[二楼老师傅了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1767885#2425609.html]]></link>
 <author><![CDATA[subway]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 00:20:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[明显就是一个UPS就解决的问题，UPS本身主要就是蓄电池，UPS不能放进防爆箱，蓄电池可以是什么原理？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1767885#2425242.html]]></link>
 <author><![CDATA[呱呱叽叽叽]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Apr 2024 07:40:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们做硬盘的工厂都有UPS电源。尤其是测试机，突然断电硬盘HSA容易停留在碟片上。
所以悠悠UPS电源。只要不是你自己关电。不跳闸。市电不影响。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1767885#2423958.html]]></link>
 <author><![CDATA[libin520]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2024 13:58:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你知道UPS，那同时也要用双电源自动转换开关。平时保证正常电源和备用电源有电，当正常电源停电后，开关自动切换到备用电源，正常电源恢复后，又自动切换到正常电源，这个开关就是和UPS配合用的，几乎是无缝衔接，PLC不会断电。UPS就近不给放的话，放远一点供电过来也可以的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1767885#2423922.html]]></link>
 <author><![CDATA[fczxjh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2024 09:48:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你就是我说的老师傅了，牛！[quote]引用第1楼gxtmdb82164于2024-04-03 15:47发表的&nbsp;&nbsp;:
1、这玩意有专门的解决方案
2、正规PLC会有掉电保持时间这个指标的，一般在硬件规格手册里面都有，要根据这个指标去设计备用电源切换系统
3、你这里最麻烦的是有防爆要求的话，这种小众需求的供应商不一定有相关认证，不过你 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1767885#2423901.html]]></link>
 <author><![CDATA[dodovsyou]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2024 08:24:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如二楼所说，最简单廉价的方法是买几个容量超过一万微法，耐压不低于35v的电解电容，并联在电源输入端，数量和容量根据耗电情况（输出端最大同时接通数量和驱动负载类型）增减，满足切换时间即可。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1767885#2423895.html]]></link>
 <author><![CDATA[龙云浪子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2024 07:57:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你去查一下备用电源的原理吧……有开关自动切换的，不是你继电器的 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1767885#2423893.html]]></link>
 <author><![CDATA[梦雨天涯]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2024 07:47:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、这玩意有专门的解决方案
2、正规PLC会有掉电保持时间这个指标的，一般在硬件规格手册里面都有，要根据这个指标去设计备用电源切换系统
3、你这里最麻烦的是有防爆要求的话，这种小众需求的供应商不一定有相关认证，不过你都蓄电池了，应该不在乎这个，淘宝 双电源切换
4、以1200PLC为例，10ms对电子器件来说并不困难， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1767885#2423892.html]]></link>
 <author><![CDATA[gxtmdb82164]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2024 07:47:20 +0000]]></pubdate>
</item>