<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC一般不会出问题啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1767698#2426523.html]]></link>
 <author><![CDATA[司慧聪]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 16:56:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[处理结果：经过更换PLC后，用上载的程序下载到新的PLC中就正常了，证明是PLC的问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1767698#2426313.html]]></link>
 <author><![CDATA[jxjalwf]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 09:46:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主程序通讯是轮发 [attachment=297426]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1767698#2423033.html]]></link>
 <author><![CDATA[jxjalwf]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 30 Mar 2024 03:09:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看串口代码只给地址24写了线速度，其他都没有写。PLC监控一下，看看触发条件还是什么问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1767698#2422920.html]]></link>
 <author><![CDATA[jiuaimeinv]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 29 Mar 2024 12:15:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[发送的通讯码不对，PLC要发三个读24号站的码，转成16进制数就是18开头，一 个是读01号站的，是01开头，按理应该是有3个18开头的码和一个01开头的码，但监控数据上看，只有一个01开头的码，和一个18开头的码，另外出现了04开头和40开头的码，这是不对的呀，另外后面多了一个00的数据，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1767698#2422905.html]]></link>
 <author><![CDATA[jxjalwf]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 29 Mar 2024 09:50:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看板通讯有线速度说明通讯正常，应该是和测径仪的通讯出了问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1767698#2422871.html]]></link>
 <author><![CDATA[marksman_01]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 29 Mar 2024 08:42:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[设备之前使用是正常的，前几天突然这样了。重新下载备份的程序，故障一样，其它正常。看板通讯说明如下：
 [attachment=297359]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1767698#2422868.html]]></link>
 <author><![CDATA[jxjalwf]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 29 Mar 2024 08:24:18 +0000]]></pubdate>