 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[七楼说的太对了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17675#1058724.html]]></link>
 <author><![CDATA[luowenping]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Jun 2011 12:03:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把PLC的数据格式改为2进制形式，直接读到12000或6000的数据，没有问题的，我们用的很多！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17675#969875.html]]></link>
 <author><![CDATA[日出]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Feb 2011 06:00:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[多谢你的详解]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17675#966207.html]]></link>
 <author><![CDATA[3708407]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 31 Jan 2011 05:10:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[里面有设置，设置一下就可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17675#782780.html]]></link>
 <author><![CDATA[jasoncao]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 May 2010 11:55:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[比较奇怪你这么转换的用意何在？
无论显示的是什么类型的值，其最终结果在PLC里都是二进制的数值
比如：你用的CP1H内置模拟量输入 分辨率0-6000对应1-10v
您直接进行工程转换就行了 触摸屏如果没有自带工程量转换 那么就在程序里自己做 如果怕进制弄错就全部使用统一进制不久得了 [s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17675#285962.html]]></link>
 <author><![CDATA[canary]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2008 04:31:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了。
cvlsam真是厉害啊，什么PLC都行。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17675#274596.html]]></link>
 <author><![CDATA[fjqz00]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2008 01:31:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[或是MSN:gkxpanpan@hotmail.com]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17675#268150.html]]></link>
 <author><![CDATA[雏鹰づ翱翔]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2008 01:57:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以加个QQ请教下其他遗留问题么？
我是第一次做欧姆龙的，希望不要见怪
要是您有空的话加一下QQ51712044
谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17675#268148.html]]></link>
 <author><![CDATA[雏鹰づ翱翔]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2008 01:54:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看来您真的没有好好看编程手册中的SCL（194）指令，这绝对应该打“PP”的 。

也未深刻的理解欧姆龙之编程思路（或者说日系PLC），日系PLC的功能块编程思路为，MOV参数以后，使用功能指令。
而您的要求就是使用SCL（194)指令做整定，那么控制字P就是整定后的目标低限，P+1是转换前的低限，P+2是转换后的高限，P+3是转换前 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17675#268131.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2008 01:31:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[img]http://p8.images22.51img1.com/6000/gkxpanpan/88c5027d9e78802b7bbc885198b51ae0.jpg[/img]
[img]http://p5.images22.51img1.com/6000/gkxpanpan/55a5f5ffdf0a209a1f74417692935a9a.jpg[/img]
不知道这样行不行？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17675#268121.html]]></link>
 <author><![CDATA[雏鹰づ翱翔]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2008 01:06:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好像摸到点头绪了，呵呵，谢谢cvlsam]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17675#268104.html]]></link>
 <author><![CDATA[雏鹰づ翱翔]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2008 00:39:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢楼上的指教，
我还想问个问题：我是将4-20mA模拟两显示出0-4000mm的行程开度
按您所说，读出的是16进制，我现在想在文本上显示出行程开度，
也就是具体的10进制毫米量，用户只要看这10进制毫米开度即可，他们不需要想象模拟量电流
刚刚看了一下手册，[img]http://p5.images22.51img1.com/6000/gkxpanpan/5c55f7829bc0 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17675#268090.html]]></link>
 <author><![CDATA[雏鹰づ翱翔]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Jul 2008 23:48:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请转换一下思路，您不可能将0-6000，或者0-12000这样的采集数给您的用户看哦。

您必将进行整定，比如将0-6000整定为4-20之间的数，那么您的客户一目了然的就知道现在的模拟量是多少mA的电流了。

利用欧姆龙之SCL指令对您的采样值进行整定，整定结果就是BCD码，BCD码就是十进制的，而欧姆龙的HMI不是正喜欢使用BCD码作为 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17675#268083.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Jul 2008 21:41:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我用文本显示读出的值，总不能显示个16进制的给用户看吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17675#268035.html]]></link>
 <author><![CDATA[雏鹰づ翱翔]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Jul 2008 14:38:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[为16进制，至于调成10进制，那么只需要转换为BCD码就可以了，欧姆龙提供了相应指令，但是转换又有何意义呢？

以上~~~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17675#267995.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Jul 2008 13:52:51 +0000]]></pubdate>