 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是程序里m102有其他的程序冲突了，建议与触摸屏连接实用的不要有其他的程序步再用这个点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765843#2456088.html]]></link>
 <author><![CDATA[biaogege520]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2024 01:22:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[探讨学习。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765843#2449256.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪山飞狐]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 02:33:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主xiazaijifen0于2024-02-02 17:30发表的 三菱PLC 威纶通触摸屏控制问题 :
威纶通触摸屏中，使用了个按钮，按钮类型：复归型，没有设置安全属性；
FX3U PLC中，使用了一个常开点，现在点击按钮，PLC程序中的M102没变化；
但通过触摸屏写入的数值，能写入到PLC中，这就很奇怪


.......
[/quote]
看看m点有没 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765843#2448756.html]]></link>
 <author><![CDATA[dalao123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Jul 2024 02:48:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是参数没设置好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765843#2448557.html]]></link>
 <author><![CDATA[阿莫西林]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Jul 2024 15:06:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[简单的问题复杂化了。M102不行。换M1020。还是不行。
在触摸屏和PLC能通信的情况下。就是PLC有对M102进行复位。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765843#2431286.html]]></link>
 <author><![CDATA[libin520]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 12 May 2024 09:44:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查程序M102是不是冲突了，触摸屏通讯是否正常]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765843#2430488.html]]></link>
 <author><![CDATA[biaogege520]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 10:32:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个M102在PLC里面用在输出点？
PLC里面有OUT M102？
改成SET M102就没有问题
另外添加对应的rst]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765843#2412087.html]]></link>
 <author><![CDATA[皮五]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 03 Feb 2024 05:07:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在触摸屏上，M102改为了X102；
PLC程序中，也是将M102改为X102;
按下按钮，PLC程序中点位有变化，能正常控制了......
但为啥M点不行呢~~~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765843#2412077.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiazaijifen0]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 03 Feb 2024 03:58:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议直接贴出你的程序,
单从你的描述和图片看,都很正常.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765843#2412016.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 02 Feb 2024 23:39:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我用的没有问题啊，你这还是通信参数设置的不对。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765843#2412012.html]]></link>
 <author><![CDATA[司慧聪]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 02 Feb 2024 16:05:08 +0000]]></pubdate>