<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[什么回路前面需要加空开？]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765712.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 什么回路前面需要加空开？]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:25:49 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般按照不同功能回路加空开]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765712#2415166.html]]></link>
 <author><![CDATA[congrikunge]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 02:39:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可要可不要，尽量简。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765712#2411311.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪山飞狐]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 00:16:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼ysh学习plc于2024-01-30 17:21发表的&nbsp;&nbsp;:
这个东西就看你想按标准干还是不按标准干 按标准那基本是每个负载线路都有一个空开，从大到小，不管是保护或者是方便检修 这么干肯定是没毛病 没有技术协议 或者是甲方根本不管 好用就行 或者又为了节约成本 那你咋干都行 只要不坏就行呗 这个东西就像一 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765712#2411265.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2024 11:57:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼chenjj49于2024-01-30 16:17发表的&#160;&#160;:

总的肯定有一个啊，但是每个分支都搞一个有没有必要呢
[/quote]

如果下面各分支回路没有安装空开，假如某一分支回路出现故障，你又怎样检修该分支回路的故障而又不影响其他的分支回路呢？

极端一点，如果某一回路有短路故障，而你的其他回路正在进行着 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765712#2411263.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2024 11:47:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[以前做非标自动化时的电柜空开就是比较随意的，大致上就是同种用电器用1~2个空开也有一对一的。这种设备停机就是整台停了，比如说分度盘电机故障，你不可能继续运行的，只能整机停机维修。

如果是做供电型设备的，比如泵，电机，风机，那就配一二次回路，每个设备一个回路，有空开接触器热继。主体是为了方便运行时，维修 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765712#2411254.html]]></link>
 <author><![CDATA[fczxjh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2024 10:05:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个东西就看你想按标准干还是不按标准干 按标准那基本是每个负载线路都有一个空开，从大到小，不管是保护或者是方便检修 这么干肯定是没毛病 没有技术协议 或者是甲方根本不管 好用就行 或者又为了节约成本 那你咋干都行 只要不坏就行呗 这个东西就像一个约定俗成 正常都是那么干 可能不是每路都有吧 也是基本分支都用上 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765712#2411241.html]]></link>
 <author><![CDATA[ysh学习plc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2024 09:21:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[断路器，也叫空气自动开关，目的是保护线路或用电设备的和方便检修的。不考虑上述因素的话，可以啥都不加。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765712#2411228.html]]></link>
 <author><![CDATA[anan13611]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2024 08:47:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼清水鱼于2024-01-30 11:10发表的&nbsp;&nbsp;:
作用就是短路保护，不怕烧线路就不加，留个总开关就行。问题是甲方的要求和标准需要执行。
[/quote]

除了甲方要求外，有没有我们自己或者说电工电控这方面的标准？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765712#2411222.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenjj49]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2024 08:20:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼pretco123于2024-01-30 10:29发表的&nbsp;&nbsp;:
电气图纸说明书上会有标注，一般是每个分电路控制分支（不同的控制回路）或者不同的单相或者三相用电设备电气要求，电压及电流不同，都需要加个空气开关，简单举例吧，家装单相电气线路：供电局线路入电表，出线用电户一个总空开，到房间配电箱一个总开关 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765712#2411220.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenjj49]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2024 08:19:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼老兔子于2024-01-29 20:23发表的&nbsp;&nbsp;:


如果我问你，假如回路前没有一个总的空开（称之为隔离开关），你下面各分支回路中，有某个分支空开坏了，你怎样换这个开关？

全厂断电换吗？
[/quote]

总的肯定有一个啊，但是每个分支都搞一个有没有必要呢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765712#2411217.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenjj49]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2024 08:17:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[作用就是短路保护，不怕烧线路就不加，留个总开关就行。问题是甲方的要求和标准需要执行。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765712#2411102.html]]></link>
 <author><![CDATA[清水鱼]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2024 03:10:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电气图纸说明书上会有标注，一般是每个分电路控制分支（不同的控制回路）或者不同的单相或者三相用电设备电气要求，电压及电流不同，都需要加个空气开关，简单举例吧，家装单相电气线路：供电局线路入电表，出线用电户一个总空开，到房间配电箱一个总开关，接每个分支一个空气开关，一路热水器，一路浴霸，一路厨房，一路 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765712#2411085.html]]></link>
 <author><![CDATA[pretco123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2024 02:29:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我看有的书上说线径变化了就要有保护，各分支处若线径变小了就要保护]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765712#2411008.html]]></link>
 <author><![CDATA[neafar22]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 14:38:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主chenjj49于2024-01-29 18:37发表的 什么回路前面需要加空开？ :
看了某些电柜，里面一大堆空开，感觉每个回路都单独分开了，有必要吗？什么回路前面一定要加空开？目的是什么？有大佬详细解答一下吗
[/quote]

如果我问你，假如回路前没有一个总的空开（称之为隔离开关），你下面各分支回路中，有某个分支 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765712#2410994.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 12:23:53 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>