 <description><![CDATA[排除电机问题，但是还是报励磁故障
用万用表监测励磁电压，如果上电后一会电压就下降的话，建议你换一条电线再测试，如果电压不能维持就可以确定主板控制励磁部分问题
话说你这个驱动有点年代感啊，维修也是麻烦，可以换西门子6RA28，要求不高就直接用古董的直流驱动]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765618#2410604.html]]></link>
 <author><![CDATA[goldage]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Jan 2024 13:46:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那就换电缆试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765618#2410445.html]]></link>
 <author><![CDATA[honggun]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Jan 2024 23:38:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[都换了，看起来就是线路破损引起的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765618#2410394.html]]></link>
 <author><![CDATA[清水鱼]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Jan 2024 08:59:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你說電機換過,是換整顆全新的?驅動器也換過也是整顆全新參數重KEYIN?
很多人驅動器只換局部,先量一下前端接觸是否電壓正常,再啟動時勾一下每相電流是否都正常
[quote]引用楼主t834158823于2024-01-26 16:03发表的 590驱动器故障 :
我们家派克590 驱动器已启动，就报警 SEQ PRE READY，报警如图，请各位大神麻烦帮忙看一下 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765618#2410385.html]]></link>
 <author><![CDATA[brian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Jan 2024 08:19:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[17&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEQ PRE READY&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;励磁接地&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;励磁线接地或励磁线圈接地或者主板有问题，引起原因：电缆线破损接触到机器外壳接地或者电缆在捆绑时勒伤或被导电物质刺破导致接地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765618#2410382.html]]></link>
 <author><![CDATA[nimuling1]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Jan 2024 08:18:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个能不能帮到你]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765618#2410381.html]]></link>
 <author><![CDATA[xingzb2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Jan 2024 08:17:30 +0000]]></pubdate>