<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼fczxjh于2024-01-16 09:11发表的&nbsp;&nbsp;:


总功率计算的电流是一个标准值，就是设备的额定电流总和，一般设备正常的运行电流达不到额定电流，所以计算出来电流是偏大一点的，也在合理范围内。

空开225，电缆大于225没毛病。70平差不多也是225左右，可以把电缆放大一号，反正电缆是受到空开保护的。 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765112#2407939.html]]></link>
 <author><![CDATA[neafar22]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Jan 2024 13:36:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765112#2407762.html]]></link>
 <author><![CDATA[cccccy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Jan 2024 03:06:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼neafar22于2024-01-15 20:43发表的&nbsp;&nbsp;:

这个运行电流是通过总功率计算出来的的吗？我们通过总功率计算出来的电流往往和实际实行时的电流相差较大？上个项目我们总空开是225A的，我们机台内的主线也就3米长，客户厂务叫我们要用70平方的BVR线，他们给我们来的95平方的硬线，这样配置合适吗？下面 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765112#2407710.html]]></link>
 <author><![CDATA[fczxjh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Jan 2024 01:11:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼何工控学于2024-01-14 12:26发表的&nbsp;&nbsp;:
我们公司的一套设备400KW选择总开关是1250的空开，电缆用的是2*4*185+1*95的，运行时电流只有300多安，但是设备进厂时，厂家给的400KW 功率，你不把电缆留有足够的余量，后期加设备，领导会给你上一课的。
[/quote]
网上不是有种说法空开是保护电缆的吗， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765112#2407642.html]]></link>
 <author><![CDATA[neafar22]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Jan 2024 12:52:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼fczxjh于2024-01-15 11:25发表的&nbsp;&nbsp;:
单台设备主要计算加热管、电机及驱动器等大功率用电设备的功率，不管电压是220/380，功率全部加起来就是总功率。

24V用电不用算，只算开关电源220V输入功率就行。

然后计算总进线电缆，加上预留用电的情况下，电缆运行电流不超过标准载荷的8成。参考电缆电 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765112#2407641.html]]></link>
 <author><![CDATA[neafar22]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Jan 2024 12:43:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[单台设备主要计算加热管、电机及驱动器等大功率用电设备的功率，不管电压是220/380，功率全部加起来就是总功率。

24V用电不用算，只算开关电源220V输入功率就行。

然后计算总进线电缆，加上预留用电的情况下，电缆运行电流不超过标准载荷的8成。参考电缆电缆载荷表。

总进线多股并线的情况下，一定要用同批次相同规格的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765112#2407495.html]]></link>
 <author><![CDATA[fczxjh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Jan 2024 03:25:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是的，2根电缆并联使用，不常用的当然不想采购，使用频率少对公司经济也是有一定影响的，对于领导是必然会想到这点的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765112#2407388.html]]></link>
 <author><![CDATA[何工控学]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 14 Jan 2024 12:12:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2*4是指2根电缆电缆并起来当一根用吗？我们公司还有一个问题，就是领导不乐意买用量少的粗电线，叫我们用几根小电线并起来当一根用。
[/b][quote]引用第1楼何工控学于2024-01-14 12:26发表的&nbsp;&nbsp;:
我们公司的一套设备400KW选择总开关是1250的空开，电缆用的是2*4*185+1*95的，运行时电流只有300多安，但是设备进厂 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765112#2407332.html]]></link>
 <author><![CDATA[neafar22]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 14 Jan 2024 08:14:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们公司的一套设备400KW选择总开关是1250的空开，电缆用的是2*4*185+1*95的，运行时电流只有300多安，但是设备进厂时，厂家给的400KW 功率，你不把电缆留有足够的余量，后期加设备，领导会给你上一课的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765112#2407305.html]]></link>
 <author><![CDATA[何工控学]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 14 Jan 2024 04:26:02 +0000]]></pubdate>
</item>