 <description><![CDATA[1、PLC的站号不能设成0，0表示主站。上位机组态王是主站！
2、端口选择RS232，USB端口不能设成RS422。
3、组态王与PLC的奇偶校验、数据长度、停止位、波特率必须保持一致。
4、PLC程序可以在第一步设置D8120的值，例如，PLC与计算机使用RS-232C串行通讯方式，数据长度为7位、1个停止位、偶校验方式、传输速度9600bit/s。那 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1762638#2393641.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Nov 2023 14:25:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[通信用的是编程线下载线USB-SC09-FX]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1762638#2393311.html]]></link>
 <author><![CDATA[wjwjwjwj]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Nov 2023 11:22:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼guochunyi于2023-11-13 09:03发表的&nbsp;&nbsp;:
组态王加载的驱动是一个可能.
从图片看起来你PLC侧是奇校验,电脑侧软件是偶校验.两者需要一致才可以.
另外有些USB转串口线不稳定或质量差,可以先用编程口试试.
[/quote]
改成一致已不行。USB转串口线下载程序没什么题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1762638#2393309.html]]></link>
 <author><![CDATA[wjwjwjwj]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Nov 2023 11:18:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[编程口不需要设定plc
这是扩展的通讯口]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1762638#2393073.html]]></link>
 <author><![CDATA[ytzidonghua]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Nov 2023 01:46:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[组态王加载的驱动是一个可能.
从图片看起来你PLC侧是奇校验,电脑侧软件是偶校验.两者需要一致才可以.
另外有些USB转串口线不稳定或质量差,可以先用编程口试试.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1762638#2393042.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Nov 2023 01:03:24 +0000]]></pubdate>