 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼wzy139076378于2023-11-06 09:50发表的&#160;&#160;:
PLC参数里面的存储器容量设置不正确。改成跟PLC匹配的就可以了
[/quote]
谢谢了，把存储器容量由8000改为4000就正常了，默认是8000]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1762356#2391529.html]]></link>
 <author><![CDATA[wjwjwjwj]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 06 Nov 2023 09:04:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[内存超限了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1762356#2391428.html]]></link>
 <author><![CDATA[rongbing]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 06 Nov 2023 03:34:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC参数里面的存储器容量设置不正确。改成跟PLC匹配的就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1762356#2391392.html]]></link>
 <author><![CDATA[wzy139076378]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 06 Nov 2023 01:50:40 +0000]]></pubdate>