<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以使用FB284，走111报文，采用mode=6 运行程序段,,配置挡块模式。配合Sinapara修改程序段参数&nbsp;&nbsp;一般是快速接近（位置模式），慢速扭矩（固定挡块），保压，回退（位置模式）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1761110#2470448.html]]></link>
 <author><![CDATA[渣渣晖]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 14:39:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢各位的分享]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1761110#2469762.html]]></link>
 <author><![CDATA[bryant_0729]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 07:13:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[V90PN请参考一楼 的建议，这是补充一楼的建议，更适合PTI.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1761110#2411535.html]]></link>
 <author><![CDATA[学无止静]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 14:51:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼学无止静于2024-01-28 11:22发表的&nbsp;&nbsp;:
[attachment=295080]
这个描述够用吗？
将P29003设置=6，此时DI 10是V90默认的模式转换。在DI10=0条件运动完所需要的距离后，再命令DI10=1，伺服系统将按你设定的转矩执行。
[/quote]
V90PN适用吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1761110#2411533.html]]></link>
 <author><![CDATA[lch8478]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 14:25:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=295080]
这个描述够用吗？
将P29003设置=6，此时DI 10是V90默认的模式转换。在DI10=0条件运动完所需要的距离后，再命令DI10=1，伺服系统将按你设定的转矩执行。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1761110#2410671.html]]></link>
 <author><![CDATA[学无止静]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Jan 2024 03:22:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[哦哦，还可以这样啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1761110#2410560.html]]></link>
 <author><![CDATA[新手学习中]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Jan 2024 08:25:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[105+750报文]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1761110#2409504.html]]></link>
 <author><![CDATA[xll359763]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Jan 2024 05:36:28 +0000]]></pubdate>
</item>