<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[H1810错误]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1760531.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of H1810错误]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:03:28 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[已解決謝謝大大]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1760531#2384286.html]]></link>
 <author><![CDATA[sernopen]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 17:48:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[给你一个例子参考
 [attachment=287414]
或者
 [attachment=287415]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1760531#2383411.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Sep 2023 22:49:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[大哥可否說畫一下如何串接~謝謝,第一次使用5u]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1760531#2383396.html]]></link>
 <author><![CDATA[sernopen]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Sep 2023 13:10:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼luyisi99于2023-09-25 14:47发表的&nbsp;&nbsp;:
相同的轴，前一条定位指令没有运行结束的时候又启动了另一条定位指令就会报这个错，可以用脉冲发送的特殊软元件做一个条件判断。
[/quote]
正解，串个指令脉冲完成条件标志位就行了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1760531#2383377.html]]></link>
 <author><![CDATA[卓发智能]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Sep 2023 10:57:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[相同的轴，前一条定位指令没有运行结束的时候又启动了另一条定位指令就会报这个错，可以用脉冲发送的特殊软元件做一个条件判断。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1760531#2383326.html]]></link>
 <author><![CDATA[luyisi99]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Sep 2023 06:47:05 +0000]]></pubdate>
</item>