<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[I1.6为感应开关，输送带上的虾（虾尾在前面，虾头朝后）传送到感应开关---控制伺服转动角度（触摸屏设置虾尾角度）----虾尾切割时间（触摸屏设置），虾身角度和虾身切割时间----虾头角度和虾头切割时间，依照三种工艺要求切割，切割完一个虾后要回原点，下一个虾再碰到感应开关再动作，如此循环。。。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1758243#2373439.html]]></link>
 <author><![CDATA[风再起时]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Aug 2023 08:55:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第21楼菜鸟学工控_1于2023-08-11 15:03发表的&nbsp;&nbsp;:
对应时间是什么?切割时间显示吗？切割角度用绝对定位设置好角度就行了VD200、VD204、VD208就是3种定位角度设置地址，3种工艺可以用HMI的模式选择或者外部传感器触发选择就行了，我发上来的程序改一下就行了 [s:21]
[/quote]
大师，是对应切割时间（如 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1758243#2373416.html]]></link>
 <author><![CDATA[风再起时]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Aug 2023 07:45:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[对应时间是什么?切割时间显示吗？切割角度用绝对定位设置好角度就行了VD200、VD204、VD208就是3种定位角度设置地址，3种工艺可以用HMI的模式选择或者外部传感器触发选择就行了，我发上来的程序改一下就行了 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1758243#2373403.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟学工控_1]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Aug 2023 07:03:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[大师，三个角度和对应时间可在触摸屏上设置，而且有三种工艺操作情况：1、虾尾不切、虾身（中间）和虾头都切；2、虾尾不切、虾头不切，虾身中间切；3、虾尾切、虾身中间切、头不切。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1758243#2373366.html]]></link>
 <author><![CDATA[风再起时]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Aug 2023 03:58:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第18楼菜鸟学工控_1于2023-08-11 09:01发表的&nbsp;&nbsp;:
改好的拿去用吧，不需要延时，大佬们都懒得回答你这些基础问题，多看手册，程序不是什么秘密，不要抠抠索索的发一半留一半的，你连触摸屏程序全部发来，论坛里大神多的是，随便1个随手半小时就帮你搞定了 [s:28]&#160;&#160;[s:28]&#160;&#160;[s:28 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1758243#2373288.html]]></link>
 <author><![CDATA[风再起时]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Aug 2023 01:38:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[改好的拿去用吧，不需要延时，大佬们都懒得回答你这些基础问题，多看手册，你连触摸屏程序全部发来，论坛里大神多的是，随便1个随手半小时就帮你搞定了 [s:28]&#160;&#160;[s:28]&#160;&#160;[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1758243#2373252.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟学工控_1]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Aug 2023 01:01:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第三个测试任意角度都正常，第一、二个角度150-260度不正常，与设置角度不相符，偏差比较 大。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1758243#2373179.html]]></link>
 <author><![CDATA[风再起时]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Aug 2023 09:46:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第15楼风再起时于2023-08-10 11:15发表的&nbsp;&nbsp;:

感谢大师的指导，修改程序再试试。
[/quote]
修改程序后每执行完一次动作都能正常回原点，测试伺服摆动角度261-360度和150度以下比较准确，150-260度不准确，不知什么原因？请路过大师指点，谢谢。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1758243#2373161.html]]></link>
 <author><![CDATA[风再起时]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Aug 2023 08:45:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第14楼mk自动化于2023-08-09 17:33发表的&nbsp;&nbsp;:

你把回原完成信号当作这个流程结束开始延时的条件，
[/quote]
感谢大师的指导，修改程序再试试。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1758243#2373084.html]]></link>
 <author><![CDATA[风再起时]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Aug 2023 03:15:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼风再起时于2023-08-09 08:30发表的&nbsp;&nbsp;:

定时时间设置过100ms所走的角度与设置角度也不相符，是用脉冲+方向控制，用100ms定时器控制程序能正常动作，改用10ms定时器后就不正常了，程序也发出来了呀。
[/quote]
你把回原完成信号当作这个流程结束开始延时的条件，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1758243#2372947.html]]></link>
 <author><![CDATA[mk自动化]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Aug 2023 09:33:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了&nbsp;&nbsp; [s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1758243#2372938.html]]></link>
 <author><![CDATA[森利德]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Aug 2023 08:44:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼daihdn于2023-08-08 17:33发表的&nbsp;&nbsp;:





.......
[/quote]
定时时间设置过100ms所走的角度与设置角度也不相符，是用脉冲+方向控制，用100ms定时器控制程序能正常动作，改用10ms定时器后就不正常了，程序也发出来了呀。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1758243#2372774.html]]></link>
 <author><![CDATA[风再起时]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Aug 2023 00:30:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼风再起时于2023-08-08 15:32发表的&nbsp;&nbsp;:

可以回原点了，就是控制伺服转动角度与设置角度不相符（小了），不知什么原因？
[/quote]




定位完成后，把延时时间加长点试下，是使用脉冲控制的吗，方向信号调换响应会不会延迟，你所说的回原点用的是什么方式（没有玩个这个PLC，看的不是很明白），]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1758243#2372716.html]]></link>
 <author><![CDATA[daihdn]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 09:33:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼daihdn于2023-08-08 15:47发表的&nbsp;&nbsp;:
个人看法是，程序受扫描顺序和扫描周期的影响，应该把程序的上下顺序调换一下，1，从一楼所示的程序网络24，25，26，3个网络的程序顺序调换一下，按顺序25，26，24的顺序调整下，因为如果整个程序的扫描周期大于10MS的话，那个延时可能断不开那个M3.5，，， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1758243#2372695.html]]></link>
 <author><![CDATA[风再起时]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 08:32:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[个人看法是，程序受扫描顺序和扫描周期的影响，应该把程序的上下顺序调换一下，1，从一楼所示的程序网络24，25，26，3个网络的程序顺序调换一下，按顺序25，26，24的顺序调整下，因为如果整个程序的扫描周期大于10MS的话，那个延时可能断不开那个M3.5，，，，2，另外那个回原点程序网络的8应该在26后面即M0.5ON的程 序后面 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1758243#2372683.html]]></link>
 <author><![CDATA[daihdn]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 07:47:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼哇咔咔于2023-08-08 11:58发表的&nbsp;&nbsp;:
用定位完成标志，启动延时，然后再触发回原点试试
[/quote]
可以回原点了，就是控制伺服转动角度与设置角度不相符（小了），不知什么原因？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1758243#2372679.html]]></link>
 <author><![CDATA[风再起时]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 07:32:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼xlw415于2023-08-08 13:36发表的&nbsp;&nbsp;:
看了项目程序, 用法错了.

网络24--26造成的效果是在一个周期同时T98和M0.5都为1, 其余0
在同一个周期,网络7用T98P执行绝对定位0,此时进入定位状态,并且本周期定位还未完成
在同一个周期,网络8用M0.5P执行回原点,此网络不起作用, 因为还在网络7的定位中
... ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1758243#2372678.html]]></link>
 <author><![CDATA[风再起时]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 07:30:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看了项目程序, 用法错了.

网络24--26造成的效果是在一个周期同时T98和M0.5都为1, 其余0
在同一个周期,网络7用T98P执行绝对定位0,此时进入定位状态,并且本周期定位还未完成
在同一个周期,网络8用M0.5P执行回原点,此网络不起作用, 因为还在网络7的定位中
 [attachment=283587]&nbsp;&nbsp;
[attachment=283588] 


应该像1 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1758243#2372640.html]]></link>
 <author><![CDATA[xlw415]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 05:36:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用定位完成标志，启动延时，然后再触发回原点试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1758243#2372620.html]]></link>
 <author><![CDATA[哇咔咔]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 03:58:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼吕工于2023-08-08 09:48发表的&nbsp;&nbsp;:
延时时间太短，受扫描周期影响大。用定位完成标志最稳妥。
[/quote]
试了好象也不行[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1758243#2372608.html]]></link>
 <author><![CDATA[风再起时]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 02:41:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼菜鸟学工控_1于2023-08-08 09:03发表的&nbsp;&nbsp;:
回原点不要用延时，你用最后一次绝对定位的Done信号上升沿触发回原点，试试看，应该可以的 [s:21]
[/quote]
大师，是这样吗？试过也不行啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1758243#2372607.html]]></link>
 <author><![CDATA[风再起时]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 02:40:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[延时时间太短，受扫描周期影响大。用定位完成标志最稳妥。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1758243#2372595.html]]></link>
 <author><![CDATA[卓发智能]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 01:48:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[回原点不要用延时，你用最后一次绝对定位的Done信号上升沿触发回原点，试试看，应该可以的 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1758243#2372576.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟学工控_1]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 01:03:50 +0000]]></pubdate>
</item>