<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[已解决谢谢诸位，我的做法抄了一下前辈的方法，控温106 初始控温116然后根据时间116慢慢减小，比例设12 积分调的大点800就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757843#2371520.html]]></link>
 <author><![CDATA[13821917697]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Aug 2023 09:28:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[分两个PID可以不，要不你125会刹不住车，第一个设125，再从125到106稳定。没冷却阀，不知道时间来得及不。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757843#2371069.html]]></link>
 <author><![CDATA[曾姚王]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Jul 2023 00:46:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先你说调节阀是比例控制还是开关量控制
其实对于PID来说都是一样的，开关量来说就是控制占空比
比例阀就是控制开口大小]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757843#2371066.html]]></link>
 <author><![CDATA[不小心遇见你]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Jul 2023 23:56:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼yiyang1于2023-07-29 21:44发表的&nbsp;&nbsp;:
根据进料信号，设定值用时间控制，慢慢减小到106度就可以了。
[/quote]
我的满足时间是30分钟，那么我用125-106=19&nbsp;&nbsp;19除以30大概0.63，每分钟设定控温减小0.63这样可以吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757843#2371061.html]]></link>
 <author><![CDATA[13821917697]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Jul 2023 14:05:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[根据进料信号，设定值用时间控制，慢慢减小到106度就可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757843#2371051.html]]></link>
 <author><![CDATA[yiyang1]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Jul 2023 13:44:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个和你的蒸汽进口的温度有关，流量有关，这两个因素决定了你的加热速度]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757843#2371048.html]]></link>
 <author><![CDATA[goldage]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Jul 2023 13:38:57 +0000]]></pubdate>
</item>