 <description><![CDATA[不但读，还要写，都是FX5U作主站的，FX2N,FX3U加485BD都可以做主站，何况FX5U?
 [attachment=283477]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757818#2371944.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Aug 2023 15:36:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第14楼皮五于2023-08-03 20:18发表的&nbsp;&nbsp;:
5U用485读取其他modbus时，建议不要设置成主站,
有条件用触摸屏的485建议用触摸屏，通过触摸屏宏指令中转给PLC，getdata setdata就行了
[/quote]
谁说不要设成主站？我做的项目，读4个变频器，4个伺服绝对位置，一直在用，没任何问题！
 [attachment=283475] ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757818#2371943.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Aug 2023 15:09:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[5U用485读取其他modbus时，建议不要设置成主站,
有条件用触摸屏的485建议用触摸屏，通过触摸屏宏指令中转给PLC，getdata setdata就行了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757818#2371932.html]]></link>
 <author><![CDATA[皮五]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Aug 2023 12:18:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼anlyl2014于2023-07-31 07:35发表的&nbsp;&nbsp;:
用图片来说明
1.通讯设置
 [attachment=283352] 
PLC设置
 [attachment=283353] 
.......
[/quote]
你串口通信的时候站号用的3啊[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757818#2371634.html]]></link>
 <author><![CDATA[麦克朱]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Aug 2023 03:26:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用触摸屏读，很方便还不用写程序。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757818#2371242.html]]></link>
 <author><![CDATA[wjm111]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 31 Jul 2023 05:11:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把你的程序发出来看，从你发的图片看，是读3号站，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757818#2371239.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 31 Jul 2023 04:36:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第一次上电可以读出来值，后面PLC就报错从站响应超时报错]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757818#2371213.html]]></link>
 <author><![CDATA[929903476]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 31 Jul 2023 02:15:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用图片来说明
1.通讯设置
 [attachment=283352] 
PLC设置
 [attachment=283353] 
2.功能码
 [attachment=283354] 
3.地址
 [attachment=283355] 
4.PLC要写程序
 [attachment=283356] 
5.接线要正确，2线制
6.手册示例
 [attachment=283357]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757818#2371156.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Jul 2023 23:35:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[红外测温仪手册]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757818#2371140.html]]></link>
 <author><![CDATA[929903476]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Jul 2023 13:35:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主929903476于2023-07-28 23:05发表的 FX5U与红外测温仪做Modbus 485通讯问题 :
FX5U做主站，红外测温仪做从站，PLC读取实时温度通讯不上。
FX5U做主站与串口助手通讯报文正常。
串口助手做主站与红外测温仪通讯报文正常。
FX5U与测温仪直连就通讯不上，很奇怪。
请教下各位大佬
.......
[/quote]
红外测温仪 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757818#2371117.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Jul 2023 10:06:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用汇川PLC通讯可以，三菱的不行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757818#2371116.html]]></link>
 <author><![CDATA[929903476]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Jul 2023 10:03:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼13824790603于2023-07-29 08:23发表的&nbsp;&nbsp;:
用串口调试没问题，可能是通讯格式 / 接线的问题。
[/quote]
同意4楼的说法，串口调试可以说明通讯功能正常，PLC不能正常与温控器通讯说明接线、通讯格式、还有PLC的程序问题 。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757818#2370898.html]]></link>
 <author><![CDATA[卓发智能]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Jul 2023 01:11:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用串口调试没问题，可能是通讯格式 / 接线的问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757818#2370890.html]]></link>
 <author><![CDATA[13824790603]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Jul 2023 00:23:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没看到你的程序，没图片…… [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757818#2370886.html]]></link>
 <author><![CDATA[梦雨天涯]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Jul 2023 00:13:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[使用232还是485通讯？通讯线有没有接错？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757818#2370884.html]]></link>
 <author><![CDATA[gzcjx555]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Jul 2023 00:09:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[串口助手：03 03 0400 0002 C429
红外测温仪：03 03 04 00 02 7F C0 58 53]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757818#2370873.html]]></link>
 <author><![CDATA[929903476]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Jul 2023 15:09:28 +0000]]></pubdate>