 <description><![CDATA[设置3个变量a，b，c对应你给的次序
当压力不够时，a置位，延时5秒，b置位，延时5秒，c置位
当压力到达时，c复位，延时5秒，b复位，延时5秒，a复位
启动和停止的顺序给定死，你就负责往变量里面写数就可以了，就算是100个电机也没问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757809#2371480.html]]></link>
 <author><![CDATA[李鹏飞]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Aug 2023 06:57:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼flyinglin于2023-07-29 16:26发表的&nbsp;&nbsp;:
先入先出&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
[/quote]
欧姆龙CP2E没有先入先出指令FIFO用不了
能不能用间接寻址实现]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757809#2371079.html]]></link>
 <author><![CDATA[yusheng]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Jul 2023 03:00:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先入先出&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757809#2371007.html]]></link>
 <author><![CDATA[flyinglin]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Jul 2023 08:26:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼hstec2002于2023-07-29 07:56发表的&nbsp;&nbsp;:
把输入数值分解为百位、十位、个位，根据百位数据启动相应空压机，再根据压力增加减少及十位、个位数据启动停止相应空压机，只有三台直接用逻辑即可。
[/quote]
师傅可以帮忙整个大概案例不]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757809#2370946.html]]></link>
 <author><![CDATA[yusheng]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Jul 2023 03:53:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把输入数值分解为百位、十位、个位，根据百位数据启动相应空压机，再根据压力增加减少及十位、个位数据启动停止相应空压机，只有三台直接用逻辑即可。]]></description>