<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[安川伺服F10故障]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757075.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 安川伺服F10故障]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 17:43:43 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼凯起鑫来于2023-07-13 21:47发表的&nbsp;&nbsp;:
可能是电源的问题，负载太多可能把电源电压拉低，观察一下正常运转时其他十几台伺服电机是在运转还是停止，测量电源电压，把同一电源下的电机挨个打开，看电源电压有没有压降。再就是监控此套电机的输出扭矩情况与其他电机有什么不同。还找不出来就给这个 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757075#2368110.html]]></link>
 <author><![CDATA[bao_haibo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 14:57:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能是电源的问题，负载太多可能把电源电压拉低，观察一下正常运转时其他十几台伺服电机是在运转还是停止，测量电源电压，把同一电源下的电机挨个打开，看电源电压有没有压降。再就是监控此套电机的输出扭矩情况与其他电机有什么不同。还找不出来就给这个电机单独使用一个变压器试试。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757075#2368097.html]]></link>
 <author><![CDATA[凯起鑫来]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 13:47:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼gdlghys于2023-07-13 15:39发表的&nbsp;&nbsp;:
换个驱动器试下，估计是驱动器硬件问题。
[/quote]
谢 了，我上面说了全套更换的新的了 都更换两套了，包括电机和驱动器 ，而且更换的电机.与驱动器 和电子变压器都是从别的正常使用的地方拆下来，换到这边，纯速度控制，有时半天 有时两天，报F10 欠相故障 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757075#2368089.html]]></link>
 <author><![CDATA[bao_haibo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 11:05:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换个驱动器试下，估计是驱动器硬件问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757075#2368038.html]]></link>
 <author><![CDATA[gdlghys]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 07:39:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服保护就两种，一个能搞定 一个不能搞定。能搞定是就是过载和编码器报警，其他的都要修。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757075#2367999.html]]></link>
 <author><![CDATA[苏格拉没有底]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 05:29:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[围观一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757075#2367967.html]]></link>
 <author><![CDATA[pw10123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 03:25:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼pretco123于2023-07-13 10:37发表的&nbsp;&nbsp;:
故障解读：电源线缺相

故障原因：安川伺服电机出厂都是默认交流三相200V电源输入，当接入单相220V电源时，会导致伺服驱动器开电就报警A.F10。

故障解决：把伺服参数Pn00B设为n.&#9634;1&#9634;&#9634;(出厂默认参数n.&#9634;0&#9634;&#9634;)后断电重启 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757075#2367936.html]]></link>
 <author><![CDATA[bao_haibo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 02:55:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[故障解读：电源线缺相

故障原因：安川伺服电机出厂都是默认交流三相200V电源输入，当接入单相220V电源时，会导致伺服驱动器开电就报警A.F10。

故障解决：把伺服参数Pn00B设为n.&#9634;1&#9634;&#9634;(出厂默认参数n.&#9634;0&#9634;&#9634;)后断电重启即可。

注意：仅1.8KW以下才支持单相220V电源输入，大于1.8KW的都 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1757075#2367929.html]]></link>
 <author><![CDATA[pretco123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 02:37:04 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>