 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[功率600KW用低压电机，哪个设计师这么人才啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2456700.html]]></link>
 <author><![CDATA[秋枫笑]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2024 06:35:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[55kw的一拖三搞过，虽然abb变频器自带此功能但不提供手动模式，因此用plc程序实现的。
试机前检测好相序，1秒内完成切换，没遇到啥问题。
恒压供水上这种一个变频器拖多个泵的，很常见]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2456527.html]]></link>
 <author><![CDATA[阳春节拍]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Aug 2024 10:09:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主你好，今天看到你2016年提出的3s内保持Y1常通的挑战贴，遂写了个测试程序，因为发帖时间过久不能回复，因此发到这里请看看是否符合要求]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2456441.html]]></link>
 <author><![CDATA[一键复位]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Aug 2024 06:40:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这不是让费是吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2370135.html]]></link>
 <author><![CDATA[仙居人家]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 04:31:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你有一个误区那就是变频器与工频相序相同。
稍有变频器知识的都知道变频器输入相序与输出不是对应的，就是说你变频器输入相序与工频是不是相同没关系，而变频器输出相序与工频也不沾边。假如你用的是软启动器可以做到相序相同。
再说了既然用了变频器为什么还要切换工频？你这是在出题考试吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2370133.html]]></link>
 <author><![CDATA[weisongyuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 04:26:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[估计老板是个体户，想无冲击启动电机，也不冲击电网，所以用变频器启动【怀疑国产低压变频这么大的要定制】。启动后，又想让变频器退出运行，如此延长变频器使用时间，节约维护成本【工频运行采用的保护回路不要钱吗，本来变频器就可完成】，低压大功率的电机和变频器我没见过。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2370128.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 03:48:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[嗯，怎么说呢，像楼上说的，国内还是有很多神奇人工操作的，突出一个胆大不怕死。
还是看应用场合吧，这么大的电机，像化工行业或者重工业风机类的，其实启动起来，只要电厂不断电，基本全年无休，偶尔一次的切换，普通变频器带外同步控制器的方案或者西门子的方案，感觉也不是不能接受。我之前呆过的轧钢线，风机有300KW ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2369676.html]]></link>
 <author><![CDATA[pw10123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Jul 2023 03:00:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第24楼sail88于2023-07-19 19:16发表的&nbsp;&nbsp;:
这玩意，让我想起了两台发电机并网供电！(发电机环网发电，工厂侧用电网)当时的一工厂，老设备发电机，3台机，2用1备，先开一台，然后第二台并网前，各种信号检测同步率，每台机都有电压，频率，速度，还有就是同相电间接了个380大灯泡，用来检测电压差，当 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2369674.html]]></link>
 <author><![CDATA[chou2003]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Jul 2023 02:42:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这么大功率的变频器不能切换。
我了解到的目前西门子可以，但也只是带同步功能和电抗器的准切换，真正能做到旁路功能的只有安川，当然价格也是一般客户所承担不起的。
国内也有做用普通变频器带外同步控制器的方案，但不能做到100%同步成功，想一下600kW电机同步失败对电网和电机本身的冲击，谁敢用这种方式。
其实变频器 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2369672.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvpretend]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Jul 2023 02:19:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这玩意，让我想起了两台发电机并网供电！(发电机环网发电，工厂侧用电网)当时的一工厂，老设备发电机，3台机，2用1备，先开一台，然后第二台并网前，各种信号检测同步率，每台机都有电压，频率，速度，还有就是同相电间接了个380大灯泡，用来检测电压差，当电压差为0时灯泡不亮，马上合闸，并网！那时候玩的就是心跳游戏， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2369157.html]]></link>
 <author><![CDATA[sail88]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Jul 2023 11:16:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼pw10123于2023-07-11 15:22发表的&nbsp;&nbsp;:
学习学习
[url]https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_like.aspx?a_id=1463367&amp;b_id=104[/url]
[/quote]
感谢！
确认过了，西门子/ABB都有这个电压同步检测模块。国产汇川变频器，电话技术热线很肯定的回复说低压变频器没有这个功能，后来又向 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2368513.html]]></link>
 <author><![CDATA[bogegongkong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 16 Jul 2023 13:29:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这还用订货?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2368440.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 16 Jul 2023 00:00:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个功率，国产机还是可以做出来的，不过就肯定要定货]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2368431.html]]></link>
 <author><![CDATA[goldage]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 15 Jul 2023 13:59:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第19楼吕工于2023-07-13 17:04发表的&nbsp;&nbsp;:

我个人认为应该是怕变频器坏了才这样做的。
[/quote]
怕坏就做个电箱密封加空调，保养的好10年都不用维修。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2368167.html]]></link>
 <author><![CDATA[gdlghys]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Jul 2023 01:54:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第18楼gdlghys于2023-07-13 15:57发表的&nbsp;&nbsp;:
变频转工频是为了省电还是怕变频器坏，换个旁路变频器更划不来吧。
[/quote]
我个人认为应该是怕变频器坏了才这样做的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2368065.html]]></link>
 <author><![CDATA[卓发智能]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 09:04:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频转工频是为了省电还是怕变频器坏，换个旁路变频器更划不来吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2368043.html]]></link>
 <author><![CDATA[gdlghys]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 07:57:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有切的意义 ，这么大的低压变频器国产的有么 ？启动后工频跑就行了，请注意变压器容量！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2367997.html]]></link>
 <author><![CDATA[shxboy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 05:24:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[切啥，频率给定，最后工频跑就是了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2367993.html]]></link>
 <author><![CDATA[塞外海岛]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 05:11:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一直用变频拖动啊，为什么要切换到工频？？？我们560KW电机都是一直用变频拖动。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2367976.html]]></link>
 <author><![CDATA[5921338]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 03:33:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[600KW的低压电机，就算你变频启动后转工频，切换时候对电网冲击也是很大的，既然你都用了变频启动就根本没必要再去切工频了，直接用变频带就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2367833.html]]></link>
 <author><![CDATA[goldage]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Jul 2023 14:13:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼bogegongkong于2023-07-11 14:42发表的&nbsp;&nbsp;:

几十KW的还可以让空开跳闸，1千多A电流，不敢这样试。估计如果断电2秒以上，感应电势应该会衰减足够小了，再测下电机转速，如果还有80%，应该是可以。但不敢去赌。如果二次启动电流超过2倍额定电流，就失去用变频器意义。不用软启动器就是觉得软启电 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2367565.html]]></link>
 <author><![CDATA[gxtmdb82164]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 09:16:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习学习
[url]https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_like.aspx?a_id=1463367&amp;b_id=104[/url]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2367523.html]]></link>
 <author><![CDATA[pw10123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 07:22:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼二手工控电器于2023-07-11 14:44发表的&#160;&#160;:
这个不应该使用变频器做启动,合理的方式应该是用软启动器做启动,变频器做启动后再介入接触器,其相序如何确定????用软启动器其相序是对应.
个人意见!请勿砸砖!
[/quote]
相序只能接电机确定，
总之，
不是正转就是反转；
不是改变频器输出就是改工频电 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2367519.html]]></link>
 <author><![CDATA[再见理想]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 07:17:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个事情真的是，第一电机功率太大，不应当用380V电压的电动机，第二启动切换存在很大安全隐患，建议与客户好好沟通，说明厉害关系以及安全的重要性问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2367513.html]]></link>
 <author><![CDATA[卓发智能]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 06:57:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个不应该使用变频器做启动,合理的方式应该是用软启动器做启动,变频器做启动后再介入接触器,其相序如何确定????用软启动器其相序是对应.
个人意见!请勿砸砖!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2367505.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 06:44:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼gxtmdb82164于2023-07-11 14:31发表的&nbsp;&nbsp;:
看起来是软启动器,而且是旁路式软启动器干的活,非要让变频器干,也不是不行,工况稳定的话,顶着上一级跳闸慢慢调呗~
可以靠提前加速后断开变频器自由停车延迟后直接接入工频,冲击肯定有,大小看命

关键是输入和输出的相位同步,应该是中压或者高压的系统里 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2367504.html]]></link>
 <author><![CDATA[bogegongkong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 06:42:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼吕工于2023-07-11 14:25发表的&nbsp;&nbsp;:
楼主确定三相600KW这么大的电动机工作电压是380V吗？我严重怀疑，像这种大功率电机一般都是600多伏工作电压。
[/quote]
确定。因为一些原因，使用工厂不想再申请高压用电。否则用高压电机，成本会低很多。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2367502.html]]></link>
 <author><![CDATA[bogegongkong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 06:33:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看起来是软启动器,而且是旁路式软启动器干的活,非要让变频器干,也不是不行,工况稳定的话,顶着上一级跳闸慢慢调呗~
可以靠提前加速后断开变频器自由停车延迟后直接接入工频,冲击肯定有,大小看命

关键是输入和输出的相位同步,应该是中压或者高压的系统里面用的比较多(毕竟功率太大了,抖一下小电网都吃不消),低压的一般不这 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2367499.html]]></link>
 <author><![CDATA[gxtmdb82164]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 06:31:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主确定三相600KW这么大的电动机工作电压是380V吗？我严重怀疑，像这种大功率电机一般都是600多伏工作电压。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2367497.html]]></link>
 <author><![CDATA[卓发智能]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 06:25:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼再见理想于2023-07-11 12:09发表的&nbsp;&nbsp;:
把变频器停止后，间隔十秒再接入工频电源。
或者，变频器停止后，接入自耦变压器启动。
[/quote]
间隔十秒，那就是停机后再直接启动了，失去了变频软启的意义。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756979#2367479.html]]></link>
 <author><![CDATA[bogegongkong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 05:11:58 +0000]]></pubdate>
</item>