 <description><![CDATA[前几天遇到一个伺服回原点的问题。经典得很。用的是欧姆龙sx671感应器作原点近点开关。用常开模式。回零方向反了。一直往正极限那边走。原因就是原点开关一直有信号。欧姆龙的sx671感应器。假如粉色线和棕色线接在一起，则变为常闭模式。也就未遮光就有输出。可是，在开关的这一头，粉色线没有与棕色线短接。换了感应器， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756704#2367724.html]]></link>
 <author><![CDATA[libin520]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Jul 2023 05:14:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1,伺服原点极限开关断开 ,会反方向寻找原点
2,PLC,方向输出点坏了,方向没有交换]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756704#2366652.html]]></link>
 <author><![CDATA[13590724391]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Jul 2023 13:37:21 +0000]]></pubdate>