 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那我还得问问客服看看，因为这个确实是国产的。感谢。伺服增益可能需要调节载重比较大。最重要的是电子齿轮比这个得计算设置一下
[quote]引用第3楼皮五于2023-06-28 11:16发表的&nbsp;&nbsp;:
2楼说的对，但是有个问题，从动的伺服需要设置增益吗？
一般驱动器的脉冲输入可以改成AB相，除非是国产特价款
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756357#2365217.html]]></link>
 <author><![CDATA[小福先森]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Jun 2023 00:22:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这会不会滞后，不能上位机直接控制两个伺服吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756357#2365077.html]]></link>
 <author><![CDATA[gdlghys]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2023 03:26:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2楼说的对，但是有个问题，从动的伺服需要设置增益吗？
一般驱动器的脉冲输入可以改成AB相，除非是国产特价款]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756357#2365074.html]]></link>
 <author><![CDATA[皮五]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2023 03:16:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[您好，那再请教一下该怎么界限嗯，伺服驱动器输出的脉冲是A+ a- b+ b- z+ z-
这几个脉冲能直接接另一台伺服驱动器吗？驱动器脉冲输入是脉冲PULSE+ PULSE-，方向DIR+&nbsp;&nbsp;DIR-]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756357#2365072.html]]></link>
 <author><![CDATA[小福先森]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2023 03:15:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先伺服驱动器手册会有说明哪几个脚位是脉冲输出，找到后把这几个脚位接到另一台伺服驱动器的脉冲输入端，设置好参数，如电机旋转方向，电机每圈脉冲数，电子齿轮比，刚性等参数。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756357#2364919.html]]></link>
 <author><![CDATA[卓发智能]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Jun 2023 07:02:43 +0000]]></pubdate>
</item>