 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[另制动电阻，调整减速时间，减速时间调小。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755832#2363037.html]]></link>
 <author><![CDATA[卓发智能]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Jun 2023 09:24:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[试过了不行，老外的这两个参数也是默认的[quote]引用第6楼红云123于2023-06-15 09:17发表的&nbsp;&nbsp;:
设置一下P10直流制动动作频率&#160;&#160; p11直流制动动作时间&#160;&#160; p12直流制动动作电压。就可以使风机快速停止
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755832#2362970.html]]></link>
 <author><![CDATA[tangshi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Jun 2023 03:23:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们现场有个一模一样的，人家老外就没有用制动电阻，就能实现，[quote]引用第3楼小怪兽一号于2023-06-14 09:01发表的&nbsp;&nbsp;:
我也遇到过这种问题，三相380的变频器就需要加制动电阻，两项220V的就不用加制动电阻可以直接降下来，三相380的变频器还需要设置相应的变频器参数才可以！我还没搞清楚是为什么！
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755832#2362969.html]]></link>
 <author><![CDATA[tangshi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Jun 2023 03:18:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[就是准备这样做的，专门买了一个通讯线还没到货，[quote]引用第4楼anlyl2014于2023-06-15 06:40发表的&nbsp;&nbsp;:

用软件读出老外设置的变频器参数，传到你用的变频器中
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755832#2362968.html]]></link>
 <author><![CDATA[tangshi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Jun 2023 03:16:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[设置一下P10直流制动动作频率&nbsp;&nbsp; p11直流制动动作时间&nbsp;&nbsp; p12直流制动动作电压。就可以使风机快速停止]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755832#2362934.html]]></link>
 <author><![CDATA[红云123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Jun 2023 01:17:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主tangshi于2023-06-13 15:34发表的 三菱D700变频器控制风机问题 :
最近做一个抽风机抽风做压力实验遇见的问题，变频器型号是：FR-D740-036SC-EC，通风机带一个风轮，惯性大，减速运行，和变频器停止都会造成变频器故障，同样的变频器，同样的风机，原先老外做的可以实现让风机快速降速，快速停止，也没有用 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755832#2362910.html]]></link>
 <author><![CDATA[li051005]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Jun 2023 00:11:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755832#2362902.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Jun 2023 22:40:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也遇到过这种问题，三相380的变频器就需要加制动电阻，两项220V的就不用加制动电阻可以直接降下来，三相380的变频器还需要设置相应的变频器参数才可以！我还没搞清楚是为什么！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755832#2362772.html]]></link>
 <author><![CDATA[小怪兽一号]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Jun 2023 01:01:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加制动电阻,or 加大减速时间。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755832#2362668.html]]></link>
 <author><![CDATA[yiyi5138]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Jun 2023 08:54:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按照常理来说 控制风机想快速停车要不加制动电阻，要不直流母线，要不变频器功率加大]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755832#2362660.html]]></link>
 <author><![CDATA[李忠云]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>