 <description><![CDATA[确实换个PLC就正常了，所以应该是PLC内部电源板的24V有问题导致的吧？是短路吗？还是接触不良？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755734#2362411.html]]></link>
 <author><![CDATA[chn-长江]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 12 Jun 2023 06:04:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换PLC的电源板，这个经常遇到]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755734#2362282.html]]></link>
 <author><![CDATA[goldage]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 11 Jun 2023 13:30:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[拆掉24V的线，
还是这样，换一个新PLC，
正常的话，24V短路。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755734#2362275.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 11 Jun 2023 12:30:44 +0000]]></pubdate>
</item>