 <description><![CDATA[不是版本的问题，用这种方式确认掉电不保持。[quote]引用第3楼shitou83于2023-05-18 15:18发表的&nbsp;&nbsp;:
你的项目PLC版本和设计PLC版本不一致，。
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1754429#2358283.html]]></link>
 <author><![CDATA[lixianji_007]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 May 2023 00:51:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的项目PLC版本和设计PLC版本不一致，。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1754429#2357842.html]]></link>
 <author><![CDATA[shitou83]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 May 2023 07:18:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢指导！用了功能块38000可以了。[quote]引用第1楼brainy_fa于2023-05-17 09:17发表的&nbsp;&nbsp;:
MODE 5只是把当前位置改为原点位，这种方式回原点对绝对值跟增量编码器来说没有区别。
因为它不会把这个位置的数据记录下来（不对绝对值编码器进行校准，也不会写入伺服放大器ROM），所以断电后位置不会记忆。


要想实 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1754429#2357771.html]]></link>
 <author><![CDATA[lixianji_007]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 May 2023 01:47:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[MODE 5只是把当前位置改为原点位，这种方式回原点对绝对值跟增量编码器来说没有区别。
因为它不会把这个位置的数据记录下来（不对绝对值编码器进行校准，也不会写入伺服放大器ROM），所以断电后位置不会记忆。


要想实现V90绝对值编码器的零点校准，官方有三种办法：
 [attachment=280905] 


其中第一种是用V-ASSISTANT ..]]></description>