<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼hstec2002于2023-04-29 13:09发表的&nbsp;&nbsp;:
1仪表是否正常精确；
2是否负载问题；
3空载多测试几个点（如2000、4000、6000、。。。。。。。。。。。。。32000）。
[/quote]

空载测试？只串个万用表，不接负载？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1753676#2353785.html]]></link>
 <author><![CDATA[pdsbfwk]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Apr 2023 05:16:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1仪表是否正常精确；
2是否负载问题；
3空载多测试几个点（如2000、4000、6000、。。。。。。。。。。。。。32000）。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1753676#2353784.html]]></link>
 <author><![CDATA[hstec2002]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Apr 2023 05:09:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼和谐共赢于2023-04-29 06:33发表的&nbsp;&nbsp;:

看看手册 对不对
[/quote]

手册上就是4-20mA，对应0-32000数字量]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1753676#2353783.html]]></link>
 <author><![CDATA[pdsbfwk]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Apr 2023 04:37:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼和谐共赢于2023-04-29 06:32发表的&nbsp;&nbsp;:

输出4-20MA是不是应该对应6400-32000数字量 对吧
[/quote]
看看手册 对不对]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1753676#2353759.html]]></link>
 <author><![CDATA[和谐共赢]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Apr 2023 22:33:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主pdsbfwk于2023-04-28 23:16发表的 三菱FX3U-4DA模块4-20mA输出偏小 :
本人使用三菱FX3U-4DA模块输出4-20mA信号，通道的输出模式初始化了，数字量给到最大的32000，输出只有7mA多，不知道咋了这是？
注：模式3，输出4-20mA，对应0-32000数字量
[/quote]
输出4-20MA是不是应该对应6400-32000数字量 对吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1753676#2353758.html]]></link>
 <author><![CDATA[和谐共赢]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Apr 2023 22:32:27 +0000]]></pubdate>