 <description><![CDATA[[quote]引用楼主絮乱风清于2023-04-08 12:52发表的 请教信捷PLC指令问题 :
信捷的定位控制指令DRVI、DRVA手册上说是用边沿触发，那么能不能中止呢？用在设备上，按了急停，电机却还在动作
[/quote]

我也觉得不太会用XDM系列。即使触发STOP也是不会停的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1752480#2361233.html]]></link>
 <author><![CDATA[浪子海风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Jun 2023 00:58:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的急停这么随意吗？不复位输出的吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1752480#2361044.html]]></link>
 <author><![CDATA[xyhhcx1314]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 05 Jun 2023 03:25:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2楼正解]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1752480#2358040.html]]></link>
 <author><![CDATA[卓发智能]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 May 2023 06:14:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.正在执行的运动指令，要用STOP指令终止，直接断开触发信号动作是没法停的
2.即使你急停没有触发STOP，那伺服收到急停信号也应该立即终止所有动作，所以检查伺服 的急停信号是否有正确接入]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1752480#2348691.html]]></link>
 <author><![CDATA[marksman_01]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 08 Apr 2023 08:00:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有轴停止指令Stop]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1752480#2348643.html]]></link>
 <author><![CDATA[huhu2021]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 08 Apr 2023 05:30:21 +0000]]></pubdate>
</item>