 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼情深深雨蒙蒙于2023-03-17 16:42发表的&nbsp;&nbsp;:

怎么解决的
[/quote]
不好意思很久没上来啦没看到哦，手册中有设置度单位和刷新内存的例程，可以编程解决，或者通过刷新参数内存。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1750065#2348146.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhu2009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Apr 2023 06:49:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼zhu2009于2023-03-02 16:27发表的&nbsp;&nbsp;:
这次是真是写进去了，断了几次电重启也没有出错啦 [s:21]
[/quote]
怎么解决的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1750065#2343897.html]]></link>
 <author><![CDATA[情深深雨蒙蒙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Mar 2023 08:42:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这次是真是写进去了，断了几次电重启也没有出错啦 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1750065#2340924.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhu2009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Mar 2023 08:27:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[写了一行程序将度单位的数值Mov到U0\G600缓冲地址中并上电重启监控轴5的单位问题解决了，但另外的问题又出来了，发现轴3的回原点方式变成近点狗的方式（原来是数据设定型），轴4的定位数据区参数丢失了运行报错。只得逐个问题逐个问题来搞，从新下载一遍参数到现在没有断电过运行正常，就是断电后重启MS08模块像不能保存修 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1750065#2340760.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhu2009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Mar 2023 07:23:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查一下轴5对应的单位设定的缓存寄存器中设定的值，有可能是通过程序改变了缓存寄存器的值]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1750065#2340652.html]]></link>
 <author><![CDATA[18168722527]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Feb 2023 13:15:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[也是治标不治本 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1750065#2340620.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhu2009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Feb 2023 09:31:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼亦冉自动化于2023-02-24 08:57发表的&nbsp;&nbsp;:
程序有没指令更改了 [s:21]
[/quote]

嘻嘻，没有没有，没事谁会去写无相关的程序，有参数表上修改不是更直观吗？倒是你这想法不错，写一二行参数设置的程序试试看。谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1750065#2340054.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhu2009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 25 Feb 2023 04:23:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼tkggtdkjpl于2023-02-24 19:16发表的&nbsp;&nbsp;:
下进去是固化到rom中的，不应该变的
[/quote]
就是咯，下载完后完全正常的，运行也没问题。但关总电后重启就出错，搞了半天还是修改的几个参数下载进去断电完全没有保存。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1750065#2340053.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhu2009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 25 Feb 2023 04:18:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼楼上小王于2023-02-24 08:10发表的&nbsp;&nbsp;:
写入的时候，没有选择刷新内存？ [s:28]
[/quote]

写入参数时检查选择有那些修改后的参数写入选项，勾选了的还试了好几次[s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1750065#2340052.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhu2009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 25 Feb 2023 04:14:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[下进去是固化到rom中的，不应该变的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1750065#2339946.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 Feb 2023 11:16:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序有没指令更改了 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1750065#2339757.html]]></link>
 <author><![CDATA[亦冉自动化]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 Feb 2023 00:57:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[写入的时候，没有选择刷新内存？ [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1750065#2339739.html]]></link>
 <author><![CDATA[楼上小王]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 Feb 2023 00:10:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[怎样才能保持参数？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1750065#2339662.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhu2009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Feb 2023 09:01:12 +0000]]></pubdate>
</item>