 <description><![CDATA[自带通讯很简单的，就是M点每个PLC不可以共用，1站用M10 第2个站（M10对应地址可变更）就无法写入只能读取，这点要是可以改进就非常完美了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1750006#2343187.html]]></link>
 <author><![CDATA[haveyou]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Mar 2023 10:10:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[升级软件版本和PLC固件吧，使用GW3软件自带的简易通讯，参数里面，写数据传指令都很方便，最近刚好在研究1个触摸屏控制6台fx5U，已经成功通讯4台，有俩PLC好像固件低，2022.2的没事，2020和2019的就不行了，今天找固件明天再试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1750006#2340966.html]]></link>
 <author><![CDATA[373932332]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Mar 2023 12:51:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱自家PLC通讯直接用简单CPU通信功能，比这个简单10000倍]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1750006#2339604.html]]></link>
 <author><![CDATA[luyisi99]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Feb 2023 06:13:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼mill6610于2023-02-23 10:48发表的&nbsp;&nbsp;:

這個圖片我有參照，起始都設置M4000，D1000，讓主站M4000置ON，從站的M4000也會變ON狀態，主寫從沒有問題，但如果從寫主，從哪個輔助M點開始呢？M4064嗎？也就是說如果讓從站M4064置ON，主站的M4064是否也是ON狀態。是不是這樣的思路？
[/quote]
你就按图 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1750006#2339579.html]]></link>
 <author><![CDATA[投湖自尽的鱼]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Feb 2023 04:53:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼梦雨天涯于2023-02-23 08:16发表的&nbsp;&nbsp;:
你要学习这个的话，我不知道你的问题，但是你想实际使用的话，那就学习简单CPU通讯，就是以太网里面的，简单设置一下，不需要写程序的 [s:21]
[/quote]
是的，但我的佈局已經成型了，就不想折騰了，
如果我按這個思路走，增加交換機，兩機相連，但我還有3 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1750006#2339540.html]]></link>
 <author><![CDATA[mill6610]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Feb 2023 03:02:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼投湖自尽的鱼于2023-02-23 09:56发表的&nbsp;&nbsp;:
参考这个图片
[/quote]
這個圖片我有參照，起始都設置M4000，D1000，讓主站M4000置ON，從站的M4000也會變ON狀態，主寫從沒有問題，但如果從寫主，從哪個輔助M點開始呢？M4064嗎？也就是說如果讓從站M4064置ON，主站的M4064是否也是ON狀態。是不是這樣 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1750006#2339528.html]]></link>
 <author><![CDATA[mill6610]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Feb 2023 02:48:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[参考这个图片]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1750006#2339504.html]]></link>
 <author><![CDATA[投湖自尽的鱼]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Feb 2023 01:56:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个简易链接填的两台的刷新的位地址和字地址要一致，第二台也要填m4000 和D1000]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1750006#2339484.html]]></link>
 <author><![CDATA[投湖自尽的鱼]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Feb 2023 01:07:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你要学习这个的话，我不知道你的问题，但是你想实际使用的话，那就学习简单CPU通讯，就是以太网里面的，简单设置一下，不需要写程序的 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1750006#2339457.html]]></link>
 <author><![CDATA[梦雨天涯]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Feb 2023 00:16:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不是有网口 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1750006#2339454.html]]></link>
 <author><![CDATA[楼上小王]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Feb 2023 00:14:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[設定都說了第一站m4064 d1020
 [s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1750006#2339445.html]]></link>