 <description><![CDATA[首先FX-422BD板怎么设置我不太清楚，你要打电话问一下三菱官方客服，他们会教你怎么设置，屏的程序就是二个屏分别用不同的站号，下载屏的程序之前先把站号改好，比如第一个屏站号是1，那第二个屏站号就是2，通信号格式可以一样，站号不能一样。希望能帮到你]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749270#2364832.html]]></link>
 <author><![CDATA[卓发智能]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Jun 2023 02:01:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以的 
有些屏需要设定plc通讯参数 CH1的 
有些屏不用&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749270#2364794.html]]></link>
 <author><![CDATA[ytzidonghua]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Jun 2023 00:57:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[当然可以的，一机多屏。设备比较长的话前后各一个，但是不能同时操作。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749270#2364786.html]]></link>
 <author><![CDATA[17312588730]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Jun 2023 00:38:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[试了几次成功了,首先联机监控 d8120 有无数值,有则清除数值! 接着打开参数设置ch1通信口取缔√ ,保存后重新下载参数+程序,断电重启PLC !完美解决!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749270#2364770.html]]></link>
 <author><![CDATA[13590724391]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2023 15:52:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[TK6071IP 可以 !&nbsp;&nbsp;后来下载以前含有RS通信的程序后 422BD端口无法通信]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749270#2364769.html]]></link>
 <author><![CDATA[13590724391]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2023 15:42:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC装上什么不用设置两个口试过电脑编程线都可以! 两个口链接]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749270#2364768.html]]></link>
 <author><![CDATA[13590724391]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2023 15:39:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749270#2340344.html]]></link>
 <author><![CDATA[suegu2]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Feb 2023 02:55:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加个以太网模块，可以连接4个屏]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749270#2339976.html]]></link>
 <author><![CDATA[zuyi.xu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 Feb 2023 14:54:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[422BD版加了不用设置参数，直接就能连啊
我一直这么用 用的是威纶通的 MT6103IP的触屏]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749270#2339751.html]]></link>
 <author><![CDATA[狂野的电控人]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 Feb 2023 00:46:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以的&nbsp;&nbsp;我之前用威纶的连接过&nbsp;&nbsp;2个触摸屏一个PLC&nbsp;&nbsp;不过加的是485BD]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749270#2338096.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangnaizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Feb 2023 05:44:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[D8120设为0就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749270#2338081.html]]></link>
 <author><![CDATA[cwxok]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Feb 2023 04:04:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[例子：这是威纶通触摸屏的一机多屏的正确做法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749270#2337934.html]]></link>
 <author><![CDATA[hongtl]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2023 09:12:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼macatx于2023-02-15 16:48发表的&#160;&#160;:
谢谢大家，我说了是显控的屏，屏用串口连我知道，问题现在是我加了422BD就有两个422口了，我意思是每个屏单独连一个422口
[/quote]

这个就要看你用什么牌子的触摸屏了，看它们的一机多屏是怎么操作的

每个屏单独连一个422口的话，如果你单个屏可以连的话
 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749270#2337931.html]]></link>
 <author><![CDATA[hongtl]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2023 08:55:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢大家，我说了是显控的屏，屏用串口连我知道，问题现在是我加了422BD就有两个422口了，我意思是每个屏单独连一个422口]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749270#2337929.html]]></link>
 <author><![CDATA[macatx]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2023 08:48:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在不带网口的PLC，我都不用的 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749270#2337860.html]]></link>
 <author><![CDATA[楼上小王]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2023 02:33:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[屏与屏之间通过串口连接设置
与PLC直接相连接HMI1为主屏，从屏HMI2透过串口连接主屏。
主屏HMI1程序中的通讯参数设置（以三菱FX3U PLC为例）
新增本机PLC：与PLC的通讯参数照常设置。
新增主从服务器（Master-Slave Server）：与从屏相连接的通讯参数设置。
波特率115200，E，8，1
从屏HMI2程序中通讯参数设置
新增远端PL ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749270#2337854.html]]></link>
 <author><![CDATA[hongtl]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2023 02:20:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[等大神给个答案，学习学习]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749270#2336453.html]]></link>
 <author><![CDATA[投湖自尽的鱼]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2023 01:05:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看看威纶通的通讯手册就行 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749270#2336422.html]]></link>
 <author><![CDATA[梦雨天涯]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2023 00:24:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC里要怎么写呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749270#2336323.html]]></link>
 <author><![CDATA[macatx]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Feb 2023 07:41:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加的BD板，PLC里面要设置参数]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749270#2336214.html]]></link>
 <author><![CDATA[wzy139076378]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Feb 2023 00:26:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一机多屏，威纶通有教程]]></description>