<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是定位模块问题。换用QD75就OK了。已用一段时间了。谢谢各位的解答。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749024#2344700.html]]></link>
 <author><![CDATA[我爱工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Mar 2023 12:16:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服没问题，能正常运行接到QD70上就动不了。问题就在模块本身或模块线路还有程序]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749024#2335752.html]]></link>
 <author><![CDATA[我爱工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 04 Feb 2023 01:39:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼我爱工控于2023-02-03 11:30发表的&#160;&#160;:
脉冲形式驱动是2对应模块的PULSE\SIGN形式。程序有脉冲输出但伺服没收到脉冲。接线就那么几条也对换过。不知道问题出在哪。头疼。。。。。。
[/quote]


要不就是接线错了，电流方向不对。要不就是高速光耦因为接线烧了，我记得这个B2系列伺服驱动器是分5 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749024#2335715.html]]></link>
 <author><![CDATA[mr荬籹籽]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2023 14:29:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[haha,线或者设置的可能※很大 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749024#2335606.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控剑侠666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2023 05:40:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[脉冲形式驱动是2对应模块的PULSE\SIGN形式。程序有脉冲输出但伺服没收到脉冲。接线就那么几条也对换过。不知道问题出在哪。头疼。。。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749024#2335592.html]]></link>
 <author><![CDATA[我爱工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2023 03:30:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、台达伺服P0-02设置为001或002，监控一下伺服面板有没接收到脉冲信号。
2、检查台达伺服P1-00，看脉冲接收形式是哪种；然后看QD70的脉冲输出形式是否与之一致。QD70只有CW/CCW和脉冲+方向两种模式。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749024#2335498.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2023 12:36:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服方面没问题，3U PLC能带动。现在的问题就是监控有脉冲发出而伺服不转。不知道是模块问题还是接线不对或是程序有问题。请大家指导]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749024#2335259.html]]></link>
 <author><![CDATA[我爱工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2023 12:16:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼我爱工控于2023-02-01 17:53发表的&nbsp;&nbsp;:
不是，在驱动器上JOG能转而且驱动面板数据也没变化
[/quote]


其他页面上的，有人说了，是伺服on信号没给 。

你可以监控脉冲输入，最好就发一份用户手册，我很久没玩台达的伺服了。我不怎么记得了，一般来说，伺服脉冲控制的要求无非几点
1 伺服on；2设 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749024#2335245.html]]></link>
 <author><![CDATA[mr荬籹籽]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2023 10:13:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不是，在驱动器上JOG能转而且驱动面板数据也没变化]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749024#2335242.html]]></link>
 <author><![CDATA[我爱工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2023 09:53:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是电机不转还是联轴器没有锁紧？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749024#2335222.html]]></link>
 <author><![CDATA[uu.liu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2023 07:39:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[速度和加减时间的程序也有，电机怎么不转呢？请大师们指点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749024#2335204.html]]></link>
 <author><![CDATA[我爱工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2023 06:08:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序是这样的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749024#2335196.html]]></link>
 <author><![CDATA[我爱工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2023 05:42:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服驱动上JOG运行正常]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1749024#2335194.html]]></link>
 <author><![CDATA[我爱工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2023 05:32:49 +0000]]></pubdate>
</item>