 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢各位大佬的专业指点，最后更换了plc重写了程序好了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1748570#2337323.html]]></link>
 <author><![CDATA[sbm437]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 12 Feb 2023 02:47:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:请教大佬，三零Q系列CClink-得远程IO输出模块，输出端口全部无信号输 ..]]></title>
 <description><![CDATA[之前遇到过类似的问题，有个老旧线体改造，cclink模块一共有4块，串联的，只有第三块时不时的会没有输入输出，当时所有问题都查了一遍，没找到问题在哪里，都想换个模块了，最后&nbsp;&nbsp;不经意间发现&nbsp;&nbsp; 拨码有一个稍稍翘起来一点点&nbsp;&nbsp; 不仔细看都发现不了 [s:28] ，把拨码弄好，就好使了&nbsp;&nb ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1748570#2333955.html]]></link>
 <author><![CDATA[13287211171]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 15 Jan 2023 09:01:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:Re:请教大佬，三零Q系列CClink-得远程IO输出模块输出端口全部无信号输]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼小侯于2023-01-10 15:44发表的 Re:请教大佬，三零Q系列CClink-得远程IO输出模块，输出端口全部无信号输 .. :
[attachment=276056] 
如果是使用參數設定方式
可以透過軟元件分配確認窗口查看站號及對應I/O
[/quote]




大佬，这台机器之前正常运行了好几年，现在是有故障请教一下，像这种情况有没有可能是 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1748570#2333280.html]]></link>
 <author><![CDATA[sbm437]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 08:46:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:请教大佬，三零Q系列CClink-得远程IO输出模块，输出端口全部无信号输 ..]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=276056] 
如果是使用參數設定方式
可以透過軟元件分配確認窗口查看站號及對應I/O]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1748570#2333264.html]]></link>
 <author><![CDATA[小侯]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 07:44:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:请教大佬，三零Q系列CClink-得远程IO输出模块，输出端口全部无信号输 ..]]></title>
 <description><![CDATA[如果输出Y指示灯正常亮那就检查电源接线或者输出有没有坏，如果输出Y指示灯不亮你要确认输出的设置映射地址是不是错了，或者是站号重复等问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1748570#2333192.html]]></link>
 <author><![CDATA[投湖自尽的鱼]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 01:55:37 +0000]]></pubdate>
</item>