 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[犯了我当年一样的错误，一个B的板才几十元，1个ADP好几百，折腾好几天，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1747641#2329741.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhenhai]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Dec 2022 03:54:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢三位大哥的提醒，怪不得我用RS通信能成功，ADPRW始终不成功]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1747641#2329303.html]]></link>
 <author><![CDATA[qplcer]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Dec 2022 00:51:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[BD板不支持这个，需要485ADP才可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1747641#2329153.html]]></link>
 <author><![CDATA[w893061601]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Dec 2022 05:05:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX3U的485BD，用RS指令进行Modbus RTU 通讯，
FX3U支持CRC指令，循环读写就可以，
不能使用专用指令通讯。

参考
[url]http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658651.html[/url]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1747641#2329144.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Dec 2022 03:46:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主qplcer于2022-12-12 10:20发表的 三菱FX3U的ModbusRTU通信参数写入问题（有程序） :
小弟使用三菱FX3U的485BD板扩展插槽进行modbusRTU通信，RTU通信需要使用M8411将参数写入D8400，类似modbus无协议通信时M8002将参数写入D8120，但无论如何都调试写不进去，必须使用M8411这个特殊继电器，其只在上电一瞬间 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1747641#2329087.html]]></link>
 <author><![CDATA[梦雨天涯]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Dec 2022 00:12:55 +0000]]></pubdate>