 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还有可能是干扰，
遇到一个国产plc，从站电源用的开关电源，从站与plc用485通讯有干扰，并且影响plc与触摸屏的232通讯，
把从站的电源接到PLC输出的24V，通讯正常]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1747319#2334543.html]]></link>
 <author><![CDATA[皮五]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 24 Jan 2023 11:31:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[232------485---------------------485------232&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1747319#2333598.html]]></link>
 <author><![CDATA[njcx2018]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jan 2023 08:57:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[485模块要两个，对接，要成对的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1747319#2333597.html]]></link>
 <author><![CDATA[njcx2018]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jan 2023 08:57:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要深刻理解232的命名含义]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1747319#2327772.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhenhai]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 Dec 2022 02:34:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以了是的23要更换，不知道是不是模块的问题GND不能接。接了就不能使用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1747319#2327375.html]]></link>
 <author><![CDATA[904377101]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 05 Dec 2022 09:16:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有没有可能？只有主站可以向从站发送数据 ，从站只能被动回应 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1747319#2327374.html]]></link>
 <author><![CDATA[njlh123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 05 Dec 2022 09:15:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不行阿，一个不是线的问题。我用232线串口助手监控下位机的232是有数据的。不知道为什么通过这个模块发的就是不能更改下位机的数据，可是监控都到的数据又是正确的[quote]引用第1楼梦雨天涯于2022-12-05 16:43发表的&nbsp;&nbsp;:
电脑-485-232-上位机（是这样的吗），一般都是232(交换23试一下)或者485（交换AB）试一下
 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1747319#2327372.html]]></link>
 <author><![CDATA[904377101]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 05 Dec 2022 09:06:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电脑-485-232-上位机（是这样的吗），一般都是232(交换23试一下)或者485（交换AB）试一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1747319#2327363.html]]></link>
 <author><![CDATA[梦雨天涯]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 05 Dec 2022 08:43:05 +0000]]></pubdate>
</item>