<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[紧急求助，松下伺服跑位问题！]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746400.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 紧急求助，松下伺服跑位问题！]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 00:08:06 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是老机器，以前没有问题，证明程序是没有问题的。
丝杆换新的，也不一定是好用，因为装配不好也会造成这情况。
如果精度要求高的，还要做丝杆反向间隙补偿。
首先要判断是结构问题还是电路问题。程序问题可以不考虑。
最简单的判断方式，把伺服设置为脉冲显示方式。
让程序跑，当每次跑到同一位置时，看伺服驱动器监控 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746400#2323973.html]]></link>
 <author><![CDATA[浪子海风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Nov 2022 11:34:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第16楼xlw415于2022-11-21 11:37发表的&nbsp;&nbsp;:
首先怀疑机构,配合间隙或掉东西造成偶尔阻力变大, 伺服拉不到位, 但是位置误差值设太大造成没到位不报警.需要出故障时伺服断使能,解除刹车, 推动机构检查.
其次是伺服参数(如刚性)
[/quote]
机构这块有确认，刚开始确实感觉丝杆模组有点不顺，我让机修换了 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746400#2323869.html]]></link>
 <author><![CDATA[1935807118]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Nov 2022 04:20:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼li19930121于2022-11-19 20:18发表的&nbsp;&nbsp;:
伺服驱动器的LED显示调到脉冲个数显示，PLC监控一步一步运行，看是不是丢脉冲了，
第二加大开关电源的电压（伺服脉冲、方向信号公共端的电压）
[/quote]
目前伺服用的是PLC内部电源，我用2台电脑同时监控驱动器和PLC脉冲数，并且PLC脉冲输出口还接了1条 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746400#2323868.html]]></link>
 <author><![CDATA[1935807118]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Nov 2022 04:16:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第17楼淡淡雨季于2022-11-22 10:50发表的&nbsp;&nbsp;:
这个是马达过载了，发送了脉冲，实际上马达并未到达位置，加上马达的到位信号是在一定的区间范围内就给信号了，，，，，解决对策：1.增加加减速时间2.降低马达运行速度，3.机构打油降低摩擦，4、换个大点的马达
[/quote]
谢谢建议，从原位到终点位是带有 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746400#2323866.html]]></link>
 <author><![CDATA[1935807118]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Nov 2022 04:12:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个是马达过载了，发送了脉冲，实际上马达并未到达位置，加上马达的到位信号是在一定的区间范围内就给信号了，，，，，解决对策：1.增加加减速时间2.降低马达运行速度，3.机构打油降低摩擦，4、换个大点的马达]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746400#2323839.html]]></link>
 <author><![CDATA[淡淡雨季]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Nov 2022 02:50:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先怀疑机构,配合间隙或掉东西造成偶尔阻力变大, 伺服拉不到位, 但是位置误差值设太大造成没到位不报警.需要出故障时伺服断使能,解除刹车, 推动机构检查.
其次是伺服参数(如刚性)]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746400#2323567.html]]></link>
 <author><![CDATA[xlw415]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2022 03:37:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不要乱接地，经手几万台伺服从来不知道啥叫干扰啥叫丢脉冲]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746400#2323271.html]]></link>
 <author><![CDATA[受不了了]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Nov 2022 02:29:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个问题碰到是个大问题，解决也简单得很！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746400#2323244.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Nov 2022 00:43:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我遇到两次换进口24V开关电源，解决这个问题，绝对定个位，来回都差一点，攻牙机]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746400#2323194.html]]></link>
 <author><![CDATA[qqaw8]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 Nov 2022 12:31:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服驱动器的LED显示调到脉冲个数显示，PLC监控一步一步运行，看是不是丢脉冲了，
第二加大开关电源的电压（伺服脉冲、方向信号公共端的电压）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746400#2323191.html]]></link>
 <author><![CDATA[li19930121]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 Nov 2022 12:18:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这是以前伺服，io接线丢脉冲，做为改造项目，用ethcat 国产私服，codesys ，半个月搞好，老板给你发奖金。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746400#2322959.html]]></link>
 <author><![CDATA[flyfeky]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 14:51:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直接用直线马达。试试。精度绝对可以。速度非常快]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746400#2322957.html]]></link>
 <author><![CDATA[bruce2020]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 14:43:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换了丝杆就不找机构问题了吗？&nbsp;&nbsp;凭什么说机构没问题，丝杆重复精度正常吗？联轴器？ 螺丝锁紧了吗。&nbsp;&nbsp;先找机构问题， 遇到这类事情都要先往机构上推 [s:26]&nbsp;&nbsp;[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746400#2322897.html]]></link>
 <author><![CDATA[denghong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 09:24:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我母鸡啊，插眼，解决了@我。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746400#2322896.html]]></link>
 <author><![CDATA[爱在日落之后]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 09:24:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[实在没辙了，全部换了一通，把PLC的接地线也拆掉后，从以前半个小时或者十几分钟就跑位直接降到一天偶尔会跑那么一两次位，目前又在棘轮上加了根光纤检测，一旦没有回到位，光纤就检测不到信号，然后伺服就自动回原，回完原点后继续运行，总算能够顺利生产了，不过问题点没找出来始终心里还是不舒服。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746400#2322891.html]]></link>
 <author><![CDATA[1935807118]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 09:13:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[改下速度试下，降低一点，之前我也遇到过这类型问题，从负极限回原和从正极限回原，停下来的位置不一样，当时是通过降低回原速度解决的，可能不是同一个情况，但可以试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746400#2322884.html]]></link>
 <author><![CDATA[生活所迫]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 08:58:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的问题比较难查；简单的说&nbsp;&nbsp;就是上位机已经发完了定位脉冲，松下伺服马达并没有走到设定的位置，关键是马达还没有报警。
多年前我也遇到过，怎么好的我不记得了；我还记得排查时的一些值得注意的地方：
1.转矩限制，这个模糊的地方在于，你若设定转矩限制较小例如80%或更小，丝杆遇到外力后堵转，此时伺服不到 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746400#2322399.html]]></link>
 <author><![CDATA[lugua1]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Nov 2022 01:09:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[每次做完回原点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746400#2322397.html]]></link>
 <author><![CDATA[904377101]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Nov 2022 00:57:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服增益方面可以调一调]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746400#2322388.html]]></link>
 <author><![CDATA[yezouping]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Nov 2022 00:45:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[既然用了好几年也赚了不钱！该更新换代了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746400#2322382.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Nov 2022 00:20:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28] 插眼看结果，这类问题好麻烦]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746400#2322370.html]]></link>
 <author><![CDATA[我是一只猫]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Nov 2022 00:02:24 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>