 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745870#2321468.html]]></link>
 <author><![CDATA[redrock99]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 13 Nov 2022 09:08:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[昨天刚买了一个MODBUS RTU转TCP的转换器。一个IP地址就能带好几个从站，应该可以带很多个流量计了吧。
虽说一台200SMART的串口最多就两个。但是用交换机插网线可以多展出很多个通讯接口了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745870#2321451.html]]></link>
 <author><![CDATA[li8110]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 13 Nov 2022 07:34:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主金海洋于2022-11-06 07:47发表的 smart使用485通讯问题 :
使用smartST40 PLC，共有100台流量计，如何用485通讯方式进行数据读取， 用485集线器是否可以实现全部通讯，怎么连接最经济适用
[/quote]
换成2台SMART ST20，均加通信板，共4个通信口，每个通信口25台流量计，2台PLC用以态网交换数据，别问为什么 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745870#2321153.html]]></link>
 <author><![CDATA[hstec2002]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 01:40:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[100台流量计，不建议和PLC通讯，建议直接和上位直接连接]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745870#2321142.html]]></link>
 <author><![CDATA[mhbxfys]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 00:52:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼金海洋于2022-11-10 07:29发表的&nbsp;&nbsp;:
西门子官方客服答复：用PLC带的通讯口和SB COM板，各带31个点，数量用增加中继器解决，距离五十米，实际上100米是没有问题的，距离也可以用中继器解决，3000米内没有问题，使用第三方设备
[/quote]

好办法~[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745870#2321082.html]]></link>
 <author><![CDATA[hsiung]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Nov 2022 14:45:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[西门子官方客服答复：用PLC带的通讯口和SB COM板，各带31个点，数量用增加中继器解决，距离五十米，实际上100米是没有问题的，距离也可以用中继器解决，3000米内没有问题，使用第三方设备]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745870#2320409.html]]></link>
 <author><![CDATA[金海洋]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2022 23:29:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换个PLC，有多个485接口的，什么左拓，BD板，右拓，本体自带，这就是4个口，然后100个分成4份，每个从站就是25个，完全满足通讯要求，做程序的时候多线程运行解决通讯时间问题。 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745870#2319666.html]]></link>
 <author><![CDATA[浅酌忆流年]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Nov 2022 07:31:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21] RS485集线器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745870#2319606.html]]></link>
 <author><![CDATA[狗子的智慧]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Nov 2022 05:36:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[485中继器是不是不能用于smart200的modbus&nbsp;&nbsp;rtu通讯的扩展，要用1200才行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745870#2319567.html]]></link>
 <author><![CDATA[金海洋]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Nov 2022 03:04:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[根据官方说明，一个通讯口最多允许连接31个从站，如果你添加了扩展信号板，那么，一个plc也只能是62个仪表的连接。
集线器只能说是对实际硬件连接的容易性提供了一点帮助，对plc读取从站信息没有扩展作用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745870#2319554.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Nov 2022 02:41:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1个16口交换机，10-12台modbus转modbus tcp网关
用以太网才是王道]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745870#2319498.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Nov 2022 00:47:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[100台，要等很久吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745870#2319487.html]]></link>
 <author><![CDATA[秀空02]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Nov 2022 00:30:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这玩意100台，你的咨询你的设备供应商，他们应该回给你比较靠谱的回答。要是条件具备自己用485轮巡着试下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745870#2319285.html]]></link>
 <author><![CDATA[13581965432]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 06 Nov 2022 00:16:10 +0000]]></pubdate>