<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[经4楼指点。问题已解决。FB块背景数据没有设置掉电保持引起了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745389#2317138.html]]></link>
 <author><![CDATA[为修修为]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Oct 2022 09:17:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢指点。确实是FB输出没有设置掉电保持引起的。[quote]引用第4楼幽幽de幽幽于2022-10-28 09:09发表的&nbsp;&nbsp;:
FB块输出是否掉电保持？不然掉电重新上电会重新输出给你的数据块 这样数据就变了
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745389#2317137.html]]></link>
 <author><![CDATA[为修修为]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Oct 2022 09:16:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加油 等着你的测试结果]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745389#2317092.html]]></link>
 <author><![CDATA[13581965432]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Oct 2022 07:14:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把RUN_IN改为断电保持试试。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745389#2317080.html]]></link>
 <author><![CDATA[hstec2002]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Oct 2022 06:51:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼为修修为于2022-10-28 11:41发表的&nbsp;&nbsp;:
这个是清零是清掉本次运行时间。
[/quote]
M10.0没有断电保持，重启后就为OFF，也就是RUN没信号，就直接清零了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745389#2317079.html]]></link>
 <author><![CDATA[hstec2002]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Oct 2022 06:49:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我试一下，谢谢。[quote]引用第6楼flyfeky于2022-10-28 11:41发表的&nbsp;&nbsp;:
输出类型&#160;&#160;改为&#160;&#160;：输入输出就保持了。
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745389#2317030.html]]></link>
 <author><![CDATA[为修修为]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Oct 2022 03:42:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[DB数据块，经测试，断电是可以保持的。[quote]引用第3楼hstec2002于2022-10-28 07:26发表的&nbsp;&nbsp;:
建议在DB块中多建一两个变量，手动写入数据，断电重启看DB块能否保持。如果不能保持就再建一个全新的DB块试试。
还有一个问题，详见附图，清零了。没有run信号是清零了，重启run信号就没有了，也就清零了。
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745389#2317028.html]]></link>
 <author><![CDATA[为修修为]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Oct 2022 03:42:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[输出类型&nbsp;&nbsp;改为&nbsp;&nbsp;：输入输出就保持了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745389#2317027.html]]></link>
 <author><![CDATA[flyfeky]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Oct 2022 03:41:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个是清零是清掉本次运行时间。[quote]引用第3楼hstec2002于2022-10-28 07:26发表的&nbsp;&nbsp;:
建议在DB块中多建一两个变量，手动写入数据，断电重启看DB块能否保持。如果不能保持就再建一个全新的DB块试试。
还有一个问题，详见附图，清零了。没有run信号是清零了，重启run信号就没有了，也就清零了。
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745389#2317026.html]]></link>
 <author><![CDATA[为修修为]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Oct 2022 03:41:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FB块输出是否掉电保持？不然掉电重新上电会重新输出给你的数据块 这样数据就变了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745389#2316963.html]]></link>
 <author><![CDATA[幽幽de幽幽]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Oct 2022 01:09:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议在DB块中多建一两个变量，手动写入数据，断电重启看DB块能否保持。如果不能保持就再建一个全新的DB块试试。
还有一个问题，详见附图，清零了。没有run信号是清零了，重启run信号就没有了，也就清零了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745389#2316939.html]]></link>
 <author><![CDATA[hstec2002]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Oct 2022 23:26:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序可以正常运行，并且能够累积时间。但是时间数据，在断电后，会清零。不能实现保持。[quote]引用第1楼wszk520于2022-10-28 00:41发表的&nbsp;&nbsp;:
用TONR不要用TON
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745389#2316938.html]]></link>
 <author><![CDATA[为修修为]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Oct 2022 22:29:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用TONR不要用TON]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745389#2316925.html]]></link>
 <author><![CDATA[wszk520]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Oct 2022 16:41:07 +0000]]></pubdate>
</item>