 <description><![CDATA[星三角起动不是在没有变频器的情况用的吗？都有变频器还需要星三角起动吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2430551.html]]></link>
 <author><![CDATA[木系掌门]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 May 2024 00:27:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电工知识不扎实，电机星三角接法和星三角启动是两回事]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2338639.html]]></link>
 <author><![CDATA[戆狮]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Feb 2023 15:06:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[星还是角，要看供电电压]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2338626.html]]></link>
 <author><![CDATA[goldage]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Feb 2023 14:06:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好多自动化专业人员把电机原理理解简单化了，电压升高，电流也升高，电压降低，电流也应该降低，其实不然，电机的电流电压不是线形关系，不只是受负载影响，启动过程与运行过程与停止过程的电压电流关系也各不相同。电机烧毁是电机电流大持续发热而热量不能及时散去，也有可能是电机绝缘受瞬时高电压击穿而烧毁。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2338617.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Feb 2023 13:39:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[压降工降，电流也会降
两种接法的启动电流都是额定的4~7倍，Y型接法的启动电流比角型的启动电流要小，不存在提升启动电流的说法

[quote]引用第28楼浪子海风于2022-11-01 09:23发表的&nbsp;&nbsp;:




如你上述所说，就是直接改变了电机功率了。
.......
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2338522.html]]></link>
 <author><![CDATA[gk_乐一]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Feb 2023 03:42:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[W=V*I&nbsp;&nbsp; ,功率都没变，使用条件在变]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2338322.html]]></link>
 <author><![CDATA[crgtom]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Feb 2023 05:27:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接变频器下边的电机，电机接法不要随便改，虽然变频器后边的电机通常要星接]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2320349.html]]></link>
 <author><![CDATA[阳春节拍]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2022 09:21:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主，看你发出的·两种电机图片，对应角型接法的电压，一个380，另一个220，后者的星型接法才能是380
可以用星三角启动的电机，应该是那个角型接法380的吧，它们的绕组工作电压并不一样
 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2319885.html]]></link>
 <author><![CDATA[fgx9306]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Nov 2022 04:04:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[星接启动，降压降流降功率。长时间运行，由于负载不变，那么电机必然超负荷运转，必然会烧。7.5KW电机，正常运转要求必须角接。只有功率小于3KW的电机才有可能允许星接运转。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2319697.html]]></link>
 <author><![CDATA[unicn7]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Nov 2022 10:04:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好多人不能理解，电压高了电机电流会超，电压低了电机电流也会超。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2319674.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Nov 2022 08:21:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机星形启动时，电机输出转矩会降至全压的1/3，所以星三角启动的前提是，电机处于空载或轻载状态。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2318648.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控abcde]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 06:51:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[归根结底 三角形改星型 降压降流降功率，但是负载未变，导致电机超载运行，也就是7.5KW的电机 因为改星型，实际就2.5KW额定功率了 然后带个7.5KW电机才带的动的负载运行，就是超载运行，电流值比额定电流（相对于2.5KW，所以变频器不报警，但是问题电机会严重发热）要大很多，长时间运行导致发热烧毁。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2318647.html]]></link>
 <author><![CDATA[xinsan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 06:43:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第26楼ajunn于2022-10-29 19:09发表的&#160;&#160;:

看来楼主还是没明白，13楼是反驳12楼的，明显错的

抛开理论可以这样理解：
风机本来需要3AC 380V 7.5kW（额定电流15A左右）的电机拖动，变频器保护电流15A左右。
.......
[/quote]



如你上述所说，就是直接改变了电机功率了。
可以理解为：
角型接法，电 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2318029.html]]></link>
 <author><![CDATA[浪子海风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Nov 2022 01:23:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个问题有点意思.好象都有理论根据又都说不清楚.让人看的更糊涂了.有高手出来指点迷津吗?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2317577.html]]></link>
 <author><![CDATA[老学生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Oct 2022 08:32:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第21楼浪子海风于2022-10-29 10:25发表的&#160;&#160;:


[b]如10楼所说：[/b]降压启动的目的是降低启动电流，以减少对电网的冲击&#160;&#160;[color=#FF0000][b]（由三角型改为星型接法：即1/3的电压，如果[u]目的是降低启动电流[/u]，是不是也表示为1/3的电流呢？）[/b][/color] 
[b]如13楼所说：[/b]风机之 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2317415.html]]></link>
 <author><![CDATA[ajunn]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Oct 2022 11:09:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第24楼工控剑侠666于2022-10-29 16:16发表的&#160;&#160;:
变频器采用单相供电，输入220V时电机采用三角型接法
变频器采用三相供电，输入380V时电机采用星型接法.
变频器输出都是三相，电机采用三角型接法时供电220V,电机采用星型接法时供电380V.
烧了，看不明白 [s:26]
[/quote]


 380V的三相电给380V的变频 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2317376.html]]></link>
 <author><![CDATA[浪子海风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Oct 2022 08:34:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器采用单相供电，输入220V时电机采用三角型接法
变频器采用三相供电，输入380V时电机采用星型接法.
变频器输出都是三相，电机采用三角型接法时供电220V,电机采用星型接法时供电380V.
烧了，看不明白 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2317368.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控剑侠666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Oct 2022 08:16:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电动机三角形接法时的线圈是头尾进电，星行连接只有头或尾进电]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2317342.html]]></link>
 <author><![CDATA[htzhlk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Oct 2022 06:15:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[正常运行时是三角形的电机，因为在启动瞬间它的电流是额定电流的4～7倍，考虑到变压器的供电能力和其它用电设备不因电网电压突降而引发故障，所以才采用星形启动，【星形启动时的电流也是很大的】，启动后若要保障输出额定转矩和功率转速，应该切换成三角形运行。若继续星形运行，电机转矩功率都会低于额定值，为拖动额定 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2317337.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Oct 2022 05:55:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼周影1234于2022-10-27 23:02发表的&#160;&#160;:
降压启动的目的是降低启动电流，以减少对电网的冲击，电机启动时电流与定子电压成正比，所以接成星型能降低启动电流 ！启动完成后转速达到额定转速，转矩增大电流也会增大，这时若还是星型接法因电压是220v,运行电流肯定比角型大的多，长期运行肯定会烧电 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2317267.html]]></link>
 <author><![CDATA[浪子海风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Oct 2022 02:25:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第13楼ajunn于2022-10-28 18:03发表的&nbsp;&nbsp;:

额，风机之所以使用星三角启动，是因为直启电流还不够大，要把启动电流放大到直启时的1.73倍。
[/quote]

这位兄弟说的，我还能理解。至少满足功率不变的情况下，电压降了所以电流就增大了。
本来是7.5KW的风机，原来是用三角型来运行的，结果用了星型运行 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2317259.html]]></link>
 <author><![CDATA[浪子海风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Oct 2022 02:07:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第15楼xshflove于2022-10-29 09:51发表的&nbsp;&nbsp;:

兄弟，压下降，功率也下降了。所以电流也会下降才对。我380v的加热管，接过220v的实测过的。
[/quote]
按13楼兄弟所说，要把电流放大到1.73倍作为风机的启动电流。如你所说的，压降造成功降，如果是正比，那电流就不变了。那靠什么烧掉风机的？
[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2317257.html]]></link>
 <author><![CDATA[浪子海风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Oct 2022 02:01:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼再见理想于2022-10-28 16:42发表的&nbsp;&nbsp;:

这个计算好像我没懂～～～~~~···.
[/quote]
公式确实弄错了，不好意思，嘿嘿。忽略。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2317253.html]]></link>
 <author><![CDATA[王师傅]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Oct 2022 01:56:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼再见理想于2022-10-27 20:08发表的&nbsp;&nbsp;:
星接是角接的1/3功率～～～~~~···.
星接绕组应该加220V电压
[/quote]
为什么低功率的电机，用220V变频器接电机三角型。用380V电机接星型呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2317251.html]]></link>
 <author><![CDATA[浪子海风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Oct 2022 01:55:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼曾姚王于2022-10-28 09:29发表的&nbsp;&nbsp;:
加轴流风扇还是转子自带风扇？考虑了散热没有？
[/quote]

转子自带有散热的，买个风机还有另外安装散热的呀，我还真没有做过。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2317250.html]]></link>
 <author><![CDATA[浪子海风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Oct 2022 01:52:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼于1970-01-01 08:00发表的&nbsp;&nbsp;:

[/quote]
兄弟，压下降，功率也下降了。所以电流也会下降才对。我380v的加热管，接过220v的实测过的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2317249.html]]></link>
 <author><![CDATA[xshflove]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Oct 2022 01:51:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[风机是惯性负载，启动的时候要求启动时间长点，这样冲击电流才会小点，如果启动时间太短了，启动电流非常大，伤害电机，而且会造成空开跳。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2317220.html]]></link>
 <author><![CDATA[王师傅]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Oct 2022 00:47:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼王师傅于2022-10-28 15:21发表的&#160;&#160;:
大概预算了一下。不知是否正确，接成星型要电机不烧也可以的，就是降功率使用，把功率降到原来的1/1.73。
 [attachment=273314]
[/quote]
额，风机之所以使用星三角启动，是因为直启电流还不够大，要把启动电流放大到直启时的1.73倍。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2317144.html]]></link>
 <author><![CDATA[ajunn]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Oct 2022 10:03:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼王师傅于2022-10-28 15:21发表的&nbsp;&nbsp;:
大概预算了一下。不知是否正确，接成星型要电机不烧也可以的，就是降功率使用，把功率降到原来的1/1.73。
 [attachment=273314]
[/quote]
这个计算好像我没懂～～～~~~···.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2317125.html]]></link>
 <author><![CDATA[再见理想]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Oct 2022 08:42:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加轴流风扇还是转子自带风扇？考虑了散热没有？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1745355#2316971.html]]></link>
 <author><![CDATA[曾姚王]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Oct 2022 01:29:52 +0000]]></pubdate>