 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3U的DSZR回原点程序要求必须要有极限开关，有缺陷。不少人用PLSV自己写回原点程序，一个原点开关就可以，省成本。但是速度要很慢才准]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1744429#2314203.html]]></link>
 <author><![CDATA[tcrj]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 16 Oct 2022 08:00:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼zhenhai于2022-10-14 10:36发表的&nbsp;&nbsp;:
当然是DSZR指令了，专业的回原指令。（ZRN）也可以用
[/quote]
DSZR 指令回原 要去触碰极限感应器 我只有一个感应器 我看设备上面也只用一个感应器。所以我想知道程序是咋写的[s:41]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1744429#2313967.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控菜鸟阿俊]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Oct 2022 12:28:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[当然是DSZR指令了，专业的回原指令。（ZRN）也可以用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1744429#2313810.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhenhai]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Oct 2022 02:36:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[回原点用zrn也行把]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1744429#2313771.html]]></link>
 <author><![CDATA[阿莫西林]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Oct 2022 00:35:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼ymmfa于2022-10-13 21:25发表的&nbsp;&nbsp;:
要求低用PLSV也可以，但会有点误差，要提前减速。
要求高用DSZR
 [attachment=272804]
[/quote]
哥 是的 用PLSV回原会相差2-3个脉冲 我只有一个感应器 回原程序该怎么写？？限位用寄存器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1744429#2313728.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控菜鸟阿俊]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Oct 2022 13:37:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要求低用PLSV也可以，但会有点误差，要提前减速。
要求高用DSZR
 [attachment=272804]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1744429#2313727.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Oct 2022 13:25:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼18168722527于2022-10-13 21:03发表的&nbsp;&nbsp;:
要根据你的工艺要求来决定哪种方式更好
[/quote]
就是这两种其中一种都可以使用是吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1744429#2313723.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控菜鸟阿俊]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Oct 2022 13:15:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要根据你的工艺要求来决定哪种方式更好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1744429#2313720.html]]></link>
 <author><![CDATA[18168722527]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Oct 2022 13:03:32 +0000]]></pubdate>