 <description><![CDATA[我的理解是H4700就是16进制的4700，不是转换成16进制后的数，这个数本来就是16进制，不需要你多去换算一遍~
具体你以后要不要按照这个来换，还是根据手册啊，谁知道有没有例外呢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1742723#2308822.html]]></link>
 <author><![CDATA[一路生花]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Sep 2022 01:52:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼一路生花于2022-09-19 16:41发表的&#160;&#160;:
16进制就是用H来表示的，这个很常见的
[/quote]
这个我知道很常见，10进制用K，16进制用H，我想问的是他本身就已经用H4700来表示了，我还要再用H4700转10进制来算，这也不符合常理吧，那要是以后遇到类似的我都要这样来转换吗？[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1742723#2308719.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenliang]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2022 11:23:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[16进制就是用H来表示的，这个很常见的[quote]引用第7楼wenliang于2022-09-19 14:32发表的&nbsp;&nbsp;:

老师 您好！非常感谢您的指导！程序上面是有问题的，功能码是错的，要改成06H才是写入，我之前一直以为前面有H开头的就不需要转成16进制了，而没有h的数值才需要转16进制，手册上面的通讯还是看不明白，尤其是这一段 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1742723#2308697.html]]></link>
 <author><![CDATA[一路生花]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2022 08:41:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个应该就是你只需要读一个地址，写一个地址就行了，读1000H这个地址就是当前的温度，写1001H就是设定温度，具体其他的功能你要按照你自己的要求来，后面的说明中的8000H这些应该就是报错会出现这些代码，根据这些代码解决问题。
比如说你传感器的型号用错，这个温控器上面应该就会出现8004H这个代码[quote]引用第7楼wen ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1742723#2308695.html]]></link>
 <author><![CDATA[一路生花]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2022 08:39:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼一路生花于2022-09-19 12:00发表的&#160;&#160;:
这个地址是H4097，意思是代表16进制下，输入4097 ，不是1001，你应该还没把手册看懂
[/quote]
老师 您好！非常感谢您的指导！程序上面是有问题的，功能码是错的，要改成06H才是写入，我之前一直以为前面有H开头的就不需要转成16进制了，而没有h的数值才需 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1742723#2308655.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenliang]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2022 06:32:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱设置寄存器，很麻烦的，你直接在通讯设置里面设置就可以了，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1742723#2308653.html]]></link>
 <author><![CDATA[rongbing]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2022 06:31:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个地址是H4097，意思是代表16进制下，输入4097 ，不是1001，你应该还没把手册看懂[quote]引用第3楼wenliang于2022-09-19 09:40发表的&nbsp;&nbsp;:
请问各位老师：台达手册上面的地址4700我现在用ModScan32监控地址应该是多少呢，为什么通讯都设置了、而且是对照温控器软件地址设定的，可一直通讯不上呢？ [s:28]&#160; ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1742723#2308602.html]]></link>
 <author><![CDATA[一路生花]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2022 04:00:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你不是要读的么？怎么会用10H功能码？建议还是看下站号基本设置看看有没有问题[quote]引用第3楼wenliang于2022-09-19 09:40发表的&nbsp;&nbsp;:
请问各位老师：台达手册上面的地址4700我现在用ModScan32监控地址应该是多少呢，为什么通讯都设置了、而且是对照温控器软件地址设定的，可一直通讯不上呢？ [s:28]&#160;&#160 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1742723#2308596.html]]></link>
 <author><![CDATA[一路生花]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2022 03:55:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请问各位老师：台达手册上面的地址4700我现在用ModScan32监控地址应该是多少呢，为什么通讯都设置了、而且是对照温控器软件地址设定的，可一直通讯不上呢？ [s:28]&nbsp;&nbsp;[attachment=272112]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1742723#2308529.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenliang]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2022 01:40:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用ModScan32监控也是通讯有问题，也一直找不到问题在那里 [s:28]&nbsp;&nbsp;[attachment=272105]&nbsp;&nbsp;[attachment=272106]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1742723#2308391.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenliang]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2022 05:46:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用台达软件可以连接温控器，也可以设定温度，现在就是PLc通讯不上温控器，串口调试软件可以读到PLC发出来的数据，这个情况应该是程序那里不对，麻烦各位大师帮忙看看那里写的不对，谢谢！ [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1742723#2308385.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenliang]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2022 04:47:33 +0000]]></pubdate>