 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[url]http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/10-Technology/03-MC/08-FAQ/02-HOME_FAQ.html[/url]
西门子官网有很详细的回答 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1740306#2300849.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟学工控_1]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Aug 2022 23:48:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有没试过V90回原点时碰到限位，不会自动返回的问题 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1740306#2300831.html]]></link>
 <author><![CDATA[海你好咸]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Aug 2022 13:53:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以了 [s:28] ，是控制字没有设好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1740306#2300791.html]]></link>
 <author><![CDATA[小徒弟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Aug 2022 08:42:04 +0000]]></pubdate>