 <description><![CDATA[指针间接选址，配合FOR+NEXT一定是捷径
1、每次开始采集前执行一次VW10~vw30，清零；
2、每次采集完成标志出来时，执行对应次数的FOX+NEXT；
3、每执行一次FOR，修改一次FOR值，直到最后一次；
4、多个模块利用ADDR，建立多个间接指针连续数据块。
1、2只做过类似的，有待验证，3、4做过很多最多的做过30多个单元，但缺点 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1739102#2296561.html]]></link>
 <author><![CDATA[张平全]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 24 Jul 2022 11:58:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[套接字发给上位机的，我是这样取值的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1739102#2296287.html]]></link>
 <author><![CDATA[选择性智障]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Jul 2022 08:19:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢楼主分享]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1739102#2296247.html]]></link>
 <author><![CDATA[jlzxclgx]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Jul 2022 05:29:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[做一个功能块，8个vw入， 4的个· VD出，如果16个·vw， 调用它两次就行，输入多了， 就多次调用它。&nbsp;&nbsp;还有一点要注意， 西门子的VD是低字节在前，整合成FLOAT 的 VD时、经常 输入的·高低vW 要相互交换的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1739102#2296241.html]]></link>
 <author><![CDATA[zjy000]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Jul 2022 05:00:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼青年加油于2022-07-20 12:05发表的&nbsp;&nbsp;:
问题解决了，感谢各位的解答

我是用的昆仑的屏，然后选择16位VW存储器，小数点留2位，用工程转换100倍的关系，最后显示的数值完全正确

这样程序里什么都不用运算了，很方便
[/quote]
有始有终，方便后来人学习。赞一个]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1739102#2295926.html]]></link>
 <author><![CDATA[honggun]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jul 2022 12:14:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问题解决了，感谢各位的解答

我是用的昆仑的屏，然后选择16位VW存储器，小数点留2位，用工程转换100倍的关系，最后显示的数值完全正确

这样程序里什么都不用运算了，很方便]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1739102#2295814.html]]></link>
 <author><![CDATA[青年加油]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jul 2022 04:05:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC里面就让他整数吧，然后触摸屏或者上位机里面，弄个脚本什么的换算下小数]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1739102#2295792.html]]></link>
 <author><![CDATA[13821917697]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jul 2022 02:49:53 +0000]]></pubdate>